plc高手请进。CP1H连接伺服

请高手详细说明一下CP1H连接松下A4伺服。怎么连接。最好有程序参考一下。
CP1H 40DTR.什么是速度控制?什么是原点?什么是速度+位置控制。最好附这个程序:原点X0、每次点击顺时针走10cm、速度为10CM/M、编码器我也不是很懂。什么是绝对脉冲。相对脉冲?。哎。盼高手来说下吧。。另外DM是怎么存数据。比如MOV 100 D100.是不是就是把十进制100存到D100中?那D100最多能存多少位?好的话我把分都给你了有几千分吧!

cp1h可以输出脉冲控制伺服,如果精度要求不太高只要plc输出脉冲做开环控制就可以了。如果精度要求高的话可以将伺服放大器上的脉冲输出接到plc脉冲输入端计数,这就是全闭环了。
松下伺服没用过,不过你选择脉冲控制型的就可以了。
cp1h可以输入4路高速脉冲,可以输出2路高速脉冲。
伺服控制方式选择脉冲+方向控制模式,用1路脉冲控制运动,一个开关点控制方向。用伺服一般不需要编码器了。
速度控制是给定一个速度,电机按照设定速度做高精度运动,一般伺服做速度控制无法同时位置控制(三菱伺服有些可以做到了)。
在伺服电机为增量编码器时由于位置不能断电记忆,所以每次开机都要原点复位一下,这就需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点可以设在任意位置。
一般伺服都可以做速度、位置、转矩控制,并且这三种控制可随时切换。
当设定伺服可以用速度和位置控制时就说这个系统是速度+位置控制。一般指两种控制可以切换,而不是同时控制。
欧姆龙用#表示16进制数,&表示10进制数,因此传送100给d100应该用mov &100 d100或mov #64 d100
每个寄存器是16位,最大可以到&65535或#ffff。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-24
你看下那个松下的FPSIGMA,有手册上面专门讲伺服链接的
第2个回答  2009-12-25
找到PLC的寻址方式,把相应的IO对应一下,就可以连接了。

你是不是要一个双闭环控制的程序?