第1个回答 2016-10-04
柴油发电机组运行方式如下:
Ⅰ、根据负载大小决定投入机组数量的运行方式。
Ⅱ、机组全部投入使用并联运行均分负载的运行方式。
Ⅲ、机组全部投入使用并联运行输出额定功率(与市电并网使用)的运行方式。
现在模拟实际工作情况根据负载大小决定投入机组数量的运行方式如下:
通过在控制屏上简单设置,即可实现多台机组的并联运行功能,正常多台机组均置于自动状态。市电检测器向系统发出市电故障触点(若系统无需市电检测功能,可设定为遥控启动触点),系统检测至启动信号后,按设置可有两种启动方式:
方式一,为按优先级别型:设置为优先的机组首先启动,投入系统运行,如负载增加至机组容量限值时,备用机组将自动启动,机组的控制屏通过工业总线进行通信,控制机组达到同频率、同电压、同相位角的同步条件,并联后向负载供电(从机组起动到并联完成向负载供电仅需15秒左右时间),系统检测负载情况,如负载低至可减少机组即可满足使用时,并联运行的优先级低的机组控制盘控制将负载平滑转移至另外的机组,然后自动退出系统,停机进入备用状态。
方式二,为抢先自起动型:机组同时起动,首先达至额定电压、频率之机组控制屏检母线电压,无压则自动闭合出口开关,投入系统工作,另外机组DSE7510控制屏参照母线,控制机组与母线达到同频、同电压、同相位角后闭合出口开关,投入系统运行,机组的控制屏通过工业总线进行通信,自动分配负载,并自动根据负载情况,决定系统中机组运行的台数。该功能通过设置机组的启动储备功率、运行储备功率,以一定的逻辑完成上述功能。
第2个回答 2016-10-06
柴油发电机组汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在柴油发电机组活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。柴油发电机组各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。这样柴油发电机就完成了一个工作循环。
随着一个又一个工作循环重复进行,柴油发电机组连续运转。柴油机的控制核心是通过控制喷油泵来调节和稳定转速,一般分为机械调速和电子调速。电子调速器采用双闭环控制,用转速传感器检测柴油机转速,把检测结果转换成比例的电信号,将之与给定的标准转速信号比较,得出偏差信号,再与柴油发电机组执行器的位置反馈信号相加,以合成后的信号作为执行器动作的输入信号,通过控制柴油发电机组喷油泵齿杆位置来调节供油量,从而达到调速稳速的目的。目前国外柴油机也引用了先进的发动机的“电喷”控制技术,在带载特性、节约燃油和环保排放以及降低噪音等方面性能卓越。发电机组的有功调节就是对柴油发电机转速的调节。
谢谢,希望能够帮到您!
第3个回答 2016-10-26
应该是启动方式吧
柴油发电机组启动与停机分别分为两种形式,一是手动试机,二是自动切换控制。
一、 手动试机
1、柴油发电机组手动启动:先测试警报系统正常后,将控制开关切于手动(MAN)位置后,柴油发电机组即可自行启动。
二、 自动切换控制
1、将控制开关切到自动 (AUTO) ,并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用,当市电停止时,A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统,发电机即会自动起动。
2、当控制开关切到停止(STOP),或仍保持在自动,但市电已恢复时 ATS 即送来停车信号,柴油发电机组即会自动停止。 注意:运转中的柴油发电机组,因故障(过速度,高水温,低油压,等)而发生自动停机时,于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。