66问答网
所有问题
台达b2用plc控制都需要设置那些参数 我是初学者尽量详细一些 谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-22
è¿ä¸ªè¦çä½ ç¨ä»ä¹æ§å¶ä¼ºææä¸ç§æ§å¶æ¨¡å¼ï¼æ¯ç§æ§å¶æ¨¡å¼ï¼åæ°è®¾å®çä¸ä¸æ ·
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Up92ins2vpUvipn29sv.html
相似回答
台达b2
驱动器连接
plc需设置
那个
参数
答:
或者29 都行 消除13号报警。然后你
需要设置
P1-00脉冲方式 ,一般就用脉冲+方向吧 好用。接下来是P2-01控制方式 分速度 位子 和扭矩 根据你的要求选 再次就是P2-10出厂是101 要设置为001 使伺服使能 不然那不能转的。简单
的控制的
话 就这几个参数可以达到要求了 。如果电机加了减速机 给定的频...
台达
伺服
B2的
位置
控制
调试方法及
参数
答:
需要调试的参数有 P2-15,P2-16,P2-17,P2-21
第三位需要更改为1也就是百位数需要改为1至于增益调节,默认的也就可以了...具体的位置环是P2-00,速度环是P2-04。举例:项目是一台半自动丝网印刷机,PLC采用FX3U 32点晶体管输出,三个轴分别使用400W,750W,1.5KW的伺服电机。均采用的是位置...
台达
asda-
B2
伺服驱动器,想
用PLC
输出脉冲
控制
其转动,左一圈然后右两圈...
答:
和台达的参数关系不大,默认参数估计就可以。
关键是你PLC发的脉冲数, 脉冲发10000个,方向信号为正, 再发脉冲20000个方向信号为负就可以了
。。。
台达b2
伺服正反转
参数
怎么调换
答:
1,外部输入脉冲的频率确定转动速度的大小。2,脉冲的个数来确定转动的角度
。伺服参数调试 按照图示接好伺服驱动器的引线以后,上电,PLC发脉冲给伺服驱动器。伺服驱动器是不会动作的,因为此时还有非常重要的一环,调试伺服驱动器。如果我们拿到一台伺服驱动器,不知道参数是否正确,需要把P2-8设为10 ...
...
台达
ASDA-
B2
伺服电机驱动器,
参数
不知道该怎么
设置
,你能帮帮我吗...
答:
台达官网上有
B2的
说明书。你最好下个先看。首先你要知道你需要伺服是什么样的控制方式~位置控制,速度控制,扭矩控制等等。如果位置模式的话,你的脉冲形势是什么 一般常用的就是脉冲+方向,或者是AB项脉冲。具体的接线方式你可以参看说明书。(说明书,你最好看你驱动器盒子里的,电子版的有的版本会...
台达b2
伺服
参数
中急停信号和正反限位信号怎么
设置
答:
位置控制方式 1,外部输入脉冲的频率确定转动速度的大校 2,脉冲的个数来确定转动的角度。 伺服参数调试 按照图示接好伺服驱动器的引线以后,上电,
PLC
发脉冲给伺服驱动器。伺服驱动器是不会动作的,因为此时还有非常重要的一环,调试伺服驱动器...
大家正在搜
台达plc通讯端口参数怎么设置
台达plc机种设置
台达plc指令详解
台达plc软件使用手册
台达plc编程软件怎么用
台达plcdvp14es说明书
台达plccom3口通讯样例
台达plc手册
台达plc怎么连电脑
相关问题
台达伺服 ASDA B2系列位置模式下通过PLC的定位指令需...
台达伺服用plc控制参数怎么设置
台达b2驱动器连接plc需设置那个参数
台达伺服B2的位置控制调试方法及参数
台达触摸屏DOP-B07S411COM2口用Rs485与PL...
台达asda-B2伺服驱动器,想用PLC输出脉冲控制其转动,...
台达伺服ASD-B2驱动器,用10MM丝杆,三菱PLC控制上...