台达plc编程时间继电器怎么编

我是初学PLC,用台达PLC学做编程,用时间继电器时软件上没有,请各前辈指点
多谢两位指点,图我看明白了,但是写不出来,比如方框显示TMR TO KIO是从哪里来怎么写。还有hqu86先生说的台达软件有模拟功能我也找不到。请两位再次指点

  台达plc编程时间继电器编程方法  

  台达PLC计时器是以1ms  、10ms、100ms 为一个计时单位,计时方式采上数计时,当计时器现在值=设定值时输出线圈导通,设定值为10 进制K 值,亦可 用资料寄存器 D  当成设定值。

  计时器之实际设定时间=  计时单位*  设定值。

  编程时依其性质可区分为: 

  1.  一般用计时器:

  一般用计时器在END 指令运行时计时一次,在TMR 指令运行时,若计时到达,则 输出线圈导通。

  编程的梯形图看下图:

  程序解释:

  当X0=On 时,计时器T0 之现在值以100ms 时基计时,当计时器现在值=  设定值K100 时,输出线圈T0=On。

  当X0=Off 或停电时,计时器T0 之现在值清 为0 ,输出线圈T0 变为Off。


  2.  积算型计时器

  积算型计时器在END 指令运行时计时一次,在TMR 指令运行时,若计时到达,则输出线圈导通。

  编程的梯形图看下图:

  程序解释:

  当X0=On 时,计时器T250 之现在值以100ms时基计时,当计时器现在值=  设定值K100 时,输出线圈T0=On。

  当计时中若X0=Off  或停电时,计时器T250 暂停计时,现在值不变,待X0再on时,继 续计时,其现在值往上累加直到计时器现在值  =  设定值K100 时,输出线圈T0=On。


  设定值的指定方法:计时器之实际设定时间=  计时单位*  设定值。

  1.  常量指定 K  :设定值直接指定十进制常量K 值。

  2. 间接指定 D  :设定值 用资料寄存器D 做间接指定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14

www.hongtugz.com ; QQ:896285807 索取  DVP-PLC应用技术手册【101例】 

按F6----把光标移动到 应用指令----按T  选中TMR-----  S 下拉选T----  D下拉选K     在后面输入K值   T的后面输入T0到Tn

本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-02-08

多看点说明书吧 台达的软件有模拟的功能 自己多写点 模拟一下就好