台达PLC 控制步进电机

用台达PLC,控制步进电机。要求开始时逐渐加速到转速M1,然后保持M1匀速运动到S1位置时开始减速并在位置s2时候停止。用PLSR指令脉冲输出不够。前来求救.希望能提供一段程序多谢 ES2的主机
脉冲个数最大只能填写 32766 然后他就不输出了 可是行程还不够啊

PLSR是16位指令,当然不够用!

你的情况要用 DPLSR才行

DPLSR D100 D102 D104 Y0 这样才行

记住:频率,脉冲和加减速时间的单元,要用偶数的单元才行,

DPLSR D103 D105 D107 Y0 这样就不行了!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-10
可以二种方法解决
1,换用32位指令DPLSR

2,调整步进驱动器上细分数,细分设小些(及伺服的电子齿轮比)
第2个回答  2016-01-04
可以的哦,有什么要求吗?
第3个回答  2010-02-04
脉冲输出不够?是什么意思?
第4个回答  2010-02-06
你又需要那么大的行程么???严重怀疑你的齿轮比有问题