西子奥的斯电梯主板上DOL,DOB灯长亮,RSL不闪烁,轿厢内按键与外呼无反应,且轿顶检修不运行,

DO3000门机盒上安全保护输入灯与关门输入灯不亮,开门与关门到位灯也不亮

1、RSL此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。

2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。

3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。

主板采用了开放式结构。主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足轻重的角色。

扩展资料:

485电梯楼层控制器 ,每块控制板有32个输出输入,连接3个扩展板,输出接口可以合计达到128个,可配置输出常开常闭,通讯 采用标准的485工业串行口9600波特率,软件兼容全部485及TCP/IP控制器。该智能电梯控制器选用目前最先进的集成方案设计而成的新一代门禁控制产品。

具有性能稳定、通讯 快 、容量大、兼容性强、组网方便等特性,其卓越性能在国内外众多大型门禁系统工程和一卡通系统中得到广泛证实。

参考资料来源:百度百科-电梯控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-06

1、RSL此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。

2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。

3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。



485电梯楼层控制器:

每块控制板有32个输出输入,连接3个扩展板,输出接口可以合计达到128个,可配置输出常开常闭,通讯 采用标准的485工业串行口9600波特率,软件兼容全部485及TCP/IP控制器。该智能电梯控制器选用目前最先进的集成方案设计而成的新一代门禁控制产品。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-27
RSL 此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯,优先排查电梯的外呼,其实是轿厢通讯和门机,您说的电梯检修不运行,可以通过服务器更改电梯DCL的IO地址, 因为你目前DOL开门到位信号是有信号输入的,当门锁通时,主板自动默认您是短接了门锁操作,肯定不运行啦。 是不是LCB-II的电梯?本回答被网友采纳
第3个回答  2018-03-31

方法如下:

1、RSL 此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。

2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。

3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。

补充说明:

1、DOB代表了开门按钮有效或挡了光幕时的情况,DOL为开门到位信号。

2、慢车电梯关门了还是DOL亮,表示门机通讯问题,属于轿厢的通讯和主板无法完成正常通讯。

补充说明:

1、DOB代表了开门按钮有效或挡了光幕时的情况,DOL为开门到位信号。

2、慢车电梯关门了还是DOL亮,表示门机通讯问题,属于轿厢的通讯和主板无法完成正常通讯。

本回答被网友采纳
相似回答