两个变压器是怎样对接的!

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。组别不对不能对接。究竟什么意思,举个例子,最好有图。如果变压器Yd11连接形式(相差30度)和什么连接形式才能对接。

将两台或两台以上的变压器的原、副方分别并联在各自的公共母线上,共同对负载进行供电,就称为变压器并联运行。并联运行可提高电能供应的可靠性,减少备用容量,还可以根据负载的大小来调整投入运行的变压器台数,以提高运行效率。为消除或减小并联变压器之间所构成的回路中的环流,要并联的变压器必须满足一定的条件方可并联运行。 变压器并联运行的理想条件:各台变压器之间的(1)电压比相同,(2)联结组标号相同,(3)阻抗电压相同,(4)短路阻抗角相等。前述条件中(1)和(2)必须完全满足,至于最后两个条件由于制造等原因,一般总稍有差别。当短路阻抗角相差以下时,电流的相量和与电流代数和之间相差很小,故一般不考虑阻抗角的影响。若各并联变压器的阻抗电压有一定差别,将影响并联变压器的负载分配,在不使任一台变压器过载的条件下,则并联组所能供给的最大总负载将会减少,差别越大,最大总负载的降低程度也越严重。设两台变压器并联且额定容量分别为、,阻抗电压分别为、,并联组所能供给的总负载为,则两台变压器所能承提的负载和的计算式为: 联立求解(7-1)和(7-2)式得各变压器所承担的负载分别为和。该方程中的(7―1)式表达了阻抗电压的不同与各并联变压器的负载分配的关系,是分析变压器并联运行的一个基本公式。实验七 三相变压器的并联运行实验一、实验目的 1.掌握三相变压器投入并联运行的方法 2.研究并联运行时的负载分配情况二、实验内容 1.将两台三相变压器空载投入并联运行。 2.阻抗电压相同的两台三相变压器并联运行,研究其负载分配情况。 3.阻抗电压不同的两台三相变压器并联运行,研究其负载分配情况。三、实验操作步骤
实验线路如图(7-1)所示。两台电压比和联结组别都相同、阻抗电压也近似相等的三相变压器和。它们的原方并联后经调压器、开关S1和S2接至三相电源。的副方分别经电流表、开关S5接至并联开关S3。三相可变电阻器经电流表和负载开关S4接至变压器的副方。在开关S5的上下两端并联一只三相可变电抗器,是为了改变三相变压器的阻抗电压。S5合上时电抗器不起作用,S5断开时电抗器接入变压器。 1.两台三相变压器空载投入并联运行的步骤如下: (1)检测阻抗电压 分别将图(7-1)中S3左边和S3右边的三个端点短接,调压器可靠调零后,闭合开关S1、S2和S5,按照三相变压器的负载损耗实验(也叫短路实验)的方法求出的阻抗电压值,并记录之;用相同的方法测量的阻抗电压值。最后断开开关S1、S2和S5。再将S3左边和S3右边的短接线拆除,不可忘记。 (2)检查电压比 闭合开关S5,断开并联开关S3和负载开关S4,然后闭合开关S1、S2接通电源,调节变压器的原方电压至,测两台变压器的副方电压。若副方电压相等,则电压比也相等。 (3)检查联结组别 将两台变压器副方的和之间用导线连接起来,S5闭合,测量它两个对应端、和、之间的电压,若电压均为零,则两台变压器的联结组别相同,否则,决不能闭合并联开关S3,一定要调整任一台变压器的原方或副方的连接线,使对应两端间的电压为零时方能考虑合闸。 (4)投入并联 通过以上检查的两台变压器满足并联条件后,即可闭合并联开关S3。此时两台三相变压器已处于并联运行。2.阻抗电压相同(或近似相等)的两台变压器并联运行 (1)空载投入并联后,闭合负载开关S4。注意S5仍合在上边,也就是电抗器此时被短路而不起作用。 (2)调节两台变压器原方外施电压至额定值,逐次均衡地增加三相负载电流,直至其中一台变压器输出电流达到额定值,均匀测取组数据。每次测量并记录三相负载电流、、及两台变压器的三相输出电流、、和、、,将数据填入表7-1中。表7-1 变压器并联运行负载分配 序 号   负载总电流   变压器   变压器                  3.阻抗电压不同的两台三相变压器的并联运行。 为改变变压器的阻抗电压,将开关S5打开,使三相变压器的副方串入电抗器(也可用三相电阻箱),重复内容2的步骤,测量并记录总负载电流及两台变压器的输出电流,共取组数据,也填入表7-1中。 四、实验报告1.根据实验内容2作出负载分配曲线及 2.根据实验内容3作出负载分配曲线及。并分析实验中阻抗电压对负载分配的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-06
电压、相位、功率必须一样。
第2个回答  2014-01-06
要相同的情况下对接本回答被网友采纳
相似回答