室内给水系统的给水方式有哪几种?管道在穿过建筑物变形缝时,应采取何种措施?

如题所述

三、常用的高层建筑给水方式
(一)高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;
2)水泵集中,管理维护方便;
3)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。
优点:1)无高压水泵和高压管线;
2)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。
3、减压水箱供水方式
整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。
优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。
缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。
4、减压阀供水方式
以减压阀代替减压水箱。
优点:减压阀不占面积;
缺点:水泵运行动力费用高。 _
(二)气压水箱供水方式
1、气压水箱并列供水方式
2、气压水箱减压阀供水方式
优点:不需高位水箱,不占建筑面积。
缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。
(三)无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
1、变速水泵并列供水方式
2、变速水泵减压阀供水方式 ^
优点:不需高位水箱,不占建筑面积
缺点:1)设备费用较大;
2)管理水平要求高(设备维修复杂)。
建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。

给水管过沉降缝、伸缩缝时采用柔性接头!
排水管一般不过
1.在穿墙处设套管伸缩器。
2.在穿墙处留上下100厚洞用保温材料填充。
3.做柔性接口。
4.做方型伸缩器,设固定支架。(可不计算伸缩量,固定支架位置很重要,间距不要太近)
终上所述,我认为最好采用2或4做法,1.3伸缩量太小,设置的位置很重要,一般不要采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答