剪力墙竖向钢筋搭接倍数应为多少?100%是1.2LAE,50%是多少,依据哪里?

如题所述

应该是1.2倍。

如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,剪力墙钢筋的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的。

根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以说明,如果没有要求应按1.2LA(抗震1.2LAE),不能由施工人员简单按照接头百分率确定1.2倍、1.4倍还是1.6倍修正系数。这是对标准的理解问题也是费用的问题。

剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。

它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。

筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙可承受较大的水平荷载。

墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-17
100%是1.2LaE是不对的,依据在《混凝土结构设计规范》9.4.3条:
非抗震情况下纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:
ll=ζla
式中:
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按下表取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数表
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζ 1.2 1.4 1.6

抗震情况下,按《混凝土结构设计规范》11.1.7条:llE=ζlaE。
llE--纵向受拉钢筋的抗震搭接长度;
laE--纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,同上。
第2个回答  2012-06-23
应该是1.2倍,如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,剪力墙钢筋的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的,根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以说明,如果没有要求应按1.2LA(抗震1.2LAE),不能由施工人员简单按照接头百分率确定1.2倍、1.4倍还是1.6倍修正系数。这是对标准的理解问题也是费用的问题。
第3个回答  2009-12-19
如果只是本楼层内的,根据03G101-1中的表格,根据混凝土的标号和钢筋的直径来确定。如果是跨越楼层的就不同了。
第4个回答  2009-12-16
1、有关剪力墙的钢筋锚固的问题,请参见《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 中的7.2.21条!在此不摘录了,自行查看;
2、如果对第一条的相关条文不理解或理解不完全,请再结合国标平法图集03G101-1中的P33~34以及P47~49页中的相关图表与说明。
相似回答