单相、两相、三相短路时,电压电流如何变化。

故障相电流是多少,非故障相电流是多少,故障相电压是多少,非故障相电压是多少。也就是单相短路时,故障相电流、电压是怎样的,非故相电流、电压是怎能样的。单相的是降低还是升高,其余两相是降低还是升高,两相短路和三个短路的又怎样。

现场实际情况不同,产生的现象也不同,关键的是掌握关键的原理和方法。这个具体分析的方法建议有时间详读《电力系统故障分析》,这里介绍下典型故障分析方法的一些步骤,按此步骤分析上述故障可以得到你想得到的答案:

第一步,选取特殊相进行分析,比如B相接地短路故障,B相有故障电流,A、C两相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析,AC两相短路故障及AC两相接地短路故障,A、C两相有故障电流,B相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析;

第二步,由故障特征确定故障边界条件,比如C相接地短路故障,C相有故障电流,C相电压为零,A、B两相没有故障电流,则边界条件为:IKA=IKB=0;UKC=0;

第三步,由故障边界条件,通过对称分量法求取特殊相各序分量;

第四步,由各序分量关系,绘制特殊相序网图;

第五步,由序网图计算短路点各序分量向量值及保护安装处各序分量向量值;

第六步,由各序分量,通过对称分量法计算各相故障点故障电流、故障电压及保护安装处故障电流、故障电压;

第七步,通过计算结果绘制向量图以供分析。这里介绍下三相短路故障的特点:首先,只有正序分量,没有负、零序分量;其次,序网构成中同样只有正序分量,也可以说在正序的基础上串入了阻抗零;再者,故障相电压超前故障相电流一个线路阻抗角。

三相电和单相电区别:

两相电只在单相电动机中存在,它是由单相在两个绕组中分裂而成,例如,一个绕组不串电容器,另一个绕组串电容器,两个绕组的电流的相位就相差约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电,仅—根火线,并无两根火线。

三相电和单相电有区别:

三相电,有4根线其中3根为220V火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,即220V电。三相电用于工业生产,其电压为380V,但为了三相电的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。单相电用于普通居民生活,其电压为220V。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
现场实际情况不同,产生的现象也不同,关键的是掌握关键的原理和方法。这个具体分析的方法建议有时间详读《电力系统故障分析》,这里介绍下典型故障分析方法的一些步骤,按此步骤分析上述故障可以得到你想得到的答案:第一步,选取特殊相进行分析,比如B相接地短路故障,B相有故障电流,A、C两相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析,AC两相短路故障及AC两相接地短路故障,A、C两相有故障电流,B相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析;第二步,由故障特征确定故障边界条件,比如C相接地短路故障,C相有故障电流,C相电压为零,A、B两相没有故障电流,则边界条件为:IKA=IKB=0;UKC=0;第三步,由故障边界条件,通过对称分量法求取特殊相各序分量;第四步,由各序分量关系,绘制特殊相序网图;第五步,由序网图计算短路点各序分量向量值及保护安装处各序分量向量值;第六步,由各序分量,通过对称分量法计算各相故障点故障电流、故障电压及保护安装处故障电流、故障电压;第七步,通过计算结果绘制向量图以供分析。这里介绍下三相短路故障的特点:首先,只有正序分量,没有负、零序分量;其次,序网构成中同样只有正序分量,也可以说在正序的基础上串入了阻抗零;再者,故障相电压超前故障相电流一个线路阻抗角。根据这个特点就很容易得到楼主想要的答案,总之,继电保护虽然入门原理简单,但要深究,三五年或者能知其大概,十几年才能勉强算是个伟专家。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-12
那要视具体电路为例。
以蓄电池输出接一个电阻为例。
电阻短路时,电流增大,电压降低,接近0V,蓄电池可能损坏。
电压断路(一般称开路)时,电流变为零,电压基本不变(考虑蓄电池内阻,稍有升高,不考虑蓄电池内阻,电压不变)。
相似回答