断开插座开关后,为何火线和零线都带电?

断开插座开关后,为何火线和零线都带电
我家插座带有开关,我接通开关后,电源指示灯亮,用电笔试后,火线有电,零线无电,但是断开开关后,指示灯虽然灭了,用电笔试后发现火线和零线都带电,为什么啊?
插座没接用电设备啊。

正常情况下零线火线上不应该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表现,最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路。

用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。

扩展资料:

注意事项:

1、开关和插座的外壳和内部等,一般都是塑料材质,具有绝缘性,防止漏电的危险。但塑料易燃,容易产生安全隐患,在选择时应当挑选防火阻燃的材质,现在的开关防火材质一般都是进口的PC,耐高温,不易燃。

2、开关和插座的底层都有支架结构,增加其抗压性能。市场上的支架一般有钢架和PC两种。PC材质的支架虽然绝缘,但是抗压能力没有钢架的好。所以现在的支架结构有两层的,还有三层的,将钢架和PC结合使用。

3、两层的支架结构,钢架直接作为底架,虽然表面有油漆,但时间长了一旦脱落就容易生锈,存在安全隐患。三层结构,将PC作为底架,将钢架包裹起来,能有效防止钢架和电线接触,绝缘效果更好。

参考资料来源:百度百科-插座开关

参考资料来源:百度百科-零线火线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
按安全用电的要求,电器的开关必须控制电源的火线,当我们把开关错误地控制了零线时,就会有所述的现象发生,"插座开关开,火有电零无电,正常"。此时的电源与负载形成一个完整的闭合回路,电源电压全部加在负载两端,零线与大地等电位,所以从负载接出线端开始,插座的零线是不带电的。“插座开关关,火零都有电,”开关切断零线后,电源火线经负载(内的电路),电压全部加在开关两个端子上,所以所能接触到的线路就全部带电了,而开关的另一端——不带电的零线测不到。由于火线是一个高电压的带电体,负载零线端的导线与大地间能形成一个不容忽视的“电容器”,大家都知道电容器是能“通交流”的,
因此虽然切断了电源,负载内的电源滤波电容器还能被缓慢充电,当电压上升到足以推动负载的开关电源工作时,开关电源即能产生相应的“本能反应”,为负载提供工作电压,由于滤波电容器的“存电”极为有限,瞬间即被释放完毕,所以“电脑指示灯偶而还闪”,闪完后电路又为“下一闪”在做准备了,可以“周而复始”,直到下一次正式开机。
第2个回答  推荐于2017-10-11
那是因为插座的开关一般只是断开一根线,并没有将两根线都断开.当你的插座开关断开的那根线是零线时,虽然插座不能带动用电设备了,但是插座里还是有火线通着,仍然有触电的危险.如果这时你还有用电设备插在这个插座上,那么火线上的电就会通过用电设备传到插座零线上.用测电笔测试的话,零线和火线就都带电了.本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-09-16
因为您的插座开关控制的是零线,用电笔验电的时候由于感应电测得的零线也带电,用万用表测量没有这个现象,
第4个回答  2009-11-12
通过用电设备串回来的,用电设备构成了回路,所以才有这种情况,应该是开关控制了零线造成的,把火线和零线换一下就不会这样了!