66问答网
所有问题
plc问题 请问一下西门子plc中有没有类似三菱中的ref输入输出刷新指令
请问一下西门子plc中有没有类似三菱中的ref输入输出刷新指令
举报该问题
推荐答案 2009-11-01
西门子不使用三菱的REF来刷新输入输出映像区的方式,而是使用直接地址读取的方式,即不通过输入输出映像区来直接读取外部地址。
S7-200:使用MOV_BIR直接读取位,使用MOV_BIW来直接读取字
对于S7-300,400也是如此,只不过使用的地址有些变化而已,使用MOV指令,地址使用外部直接地址,如:直接读取地址256上的数据,可以写成
L PIW256
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Unpis9xix.html
相似回答
三菱REF
Y000 K8 /REF X000 K8 在
西门子PLC中
怎么写
答:
三菱REF X000 K8=西门子200 :BIW MB0, QB0 三菱MOV D10 K4M10=西门子200 :MOVW VW0, MW10
在西门子200系列里没有刷新指令的
,但可以用立即传输指令来完成,功能与刷新一样。如果须要对某一位输入或输出刷新可以用:‘LDI’与‘=I ’这两个位指令,如立即读输入 "LDI i0",立即...
REF
三菱PLC中
是什么
指令
答:
输入输出刷新指令
此指令的功能是在某程序段处理开始时立即读入最新输入状态信息或用于某一操作结束后立即输出其结果。
REF指令
只有16位运算,占用5个程序步 REF属于高速处理指令
西门子plc中有类似三菱plc
m8029
的指令
吗
答:
没有的
,只有使用中断程序才能满足三菱M8029的功能。
三菱PLC中
REF输入输出刷新指令
怎么使用,有通俗易懂例子吗?谢谢_百度...
答:
输入刷新指令REF
编程格式:REF X0 K8 X0,Y0:要执行立刻
刷新的输入
或输出端子,只能是X或Y。应该以最组的低位开始,如X0,X10,X20或Y0,Y10,Y20。K8:刷新的点数,只能是数值,必须是8的位数(因为FX的输入与输出编号是八进制。X0...X7,X10...X17)当
PLC
执行到此指令时,立刻读取X10...X...
请问西门子
博途
plc有没有
特殊的功能
指令
?像
三菱
一样的M8002差不多类型...
答:
有,
西门子的
特殊区是SM,SM0.0同三菱M8000,SM0.1同M8002,SM0.4同SM8014,SM0.5同SM8013。望采纳。。。
初学者:
三菱PLC中
M8034实现热继电器的功能,在
西门子中有
相似
的指令
么...
答:
三菱的FX系列中的M8034是输出继电器闭锁,也就是
输出没有
了。
西门子无
对应指令,如果要实现这个指令,你可以不停的使用MOV指令对输出赋值为0或者直接执行Stop指令强制
PLC
停机。
大家正在搜
三菱plc和西门子plc哪个好
西门子plc与三菱plc如何通讯
西门子plc和三菱plc哪个好学
三菱plc与西门子plc接线区别
西门子与三菱PLC指令对照表
plc西门子和三菱
西门子和三菱plc区别
三菱和西门子plc哪个市场大
西门子三菱plc编程不同