欧姆龙PLC的置数怎么写

我以前学习的是三菱PLC置数MOV K4Y10 D0 在欧姆龙里面怎么写 功能和三菱的一样吗
MOV K4Y10 DO 是把K4Y10置入到D0 K4Y10 是从Y10开始16位 K1代表4位 K2代表8八位 以此类推

MOV K4Y 10 D0的含义是什么?OMRON的MOV指令缺点不能对位进行操作,只能对字操作,其它跟三菱的没有区别。
哦,那这个OMRON有专门的指令XFER,改写的话就是XFER #16 10 D0。意思就是把10通道开始的16个通道值,依次放到D0开始的16个DM区中
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-09
mov 101 dm0
101是输出的一个通道,相当于k4y10,dm0就是d0,现在欧姆龙的编程软件大多也直接简化成d0了。
第2个回答  2012-05-03
这点和三楼完全不一样,欧姆龙指令;MOV空格,#后面打入你要写的数,空格D0,D0是你要写入的寄存器,系统会在MOV后面出现{021}
第3个回答  2009-12-09
mov k4 d0
y10?
相似回答