某车间要求室内设计参数为tN=23℃,φN=55% ,(取送风温差为6℃),车间的余热量Q=11.3 KW,余湿量W=0.0011Kg/s,室外计算参数为tg=35℃,ts=27℃,大气压力B=101325Pa。采用一次回风系统,新风比为15%,试计算该空调系统的送风量、新风量、制冷量、加热量。
风速m/s乘以出风品面积乘以3600=每小时风量/立方
房间面积×吊顶高度×每小时换气次数=每小时送风量
根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s) * 焓差(kj/kg)
首先要知道送风点的空气状态,即空调机组(AHU or FAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态,这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再可以算出风量。
空调区的送风方式及送风口选型
(1) 宜采用百叶、条缝型等风口贴附侧送;当侧送气流有阻碍或单位面积送风量较大,且人员活动区的风速要求严格时,不应采用侧送;
(2) 设有吊顶时,应根据空调区的高度及对气流的要求,采用散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内的风速或区域温差要求较小时,应采用孔板送风;
(3) 高大空间宜采用喷口送风、旋流风口或下部送风;
(4) 变风量末端装置,应保证在风量改变时,气流组织满足空调区环境的基本要求;
以上内容参考:百度百科-送风口