空调系统的送风量怎么计算?

某车间要求室内设计参数为tN=23℃,φN=55% ,(取送风温差为6℃),车间的余热量Q=11.3 KW,余湿量W=0.0011Kg/s,室外计算参数为tg=35℃,ts=27℃,大气压力B=101325Pa。采用一次回风系统,新风比为15%,试计算该空调系统的送风量、新风量、制冷量、加热量。

风速m/s乘以出风品面积乘以3600=每小时风量/立方

房间面积×吊顶高度×每小时换气次数=每小时送风量

根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s) * 焓差(kj/kg)

首先要知道送风点的空气状态,即空调机组(AHU or FAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态,这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再可以算出风量。

空调区的送风方式及送风口选型

(1) 宜采用百叶、条缝型等风口贴附侧送;当侧送气流有阻碍或单位面积送风量较大,且人员活动区的风速要求严格时,不应采用侧送;

(2) 设有吊顶时,应根据空调区的高度及对气流的要求,采用散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内的风速或区域温差要求较小时,应采用孔板送风;

(3) 高大空间宜采用喷口送风、旋流风口或下部送风;

(4) 变风量末端装置,应保证在风量改变时,气流组织满足空调区环境的基本要求;

以上内容参考:百度百科-送风口

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-20
风速m/s乘以出风品面积乘以3600=每小时风量/立方
一般所说的三个原则是:
1、满足人体卫生要求。就是根据不同类型的场所,会规定每平米按照多少人、每人按照多少新风量进行设计,这个规定在设计规范和手册上可以查到;
2、满足空调房间正压要求。就是说如果这个房间有排风,那至少新风量要大于排风量,来实现空调房间的正压;
3、新风量至少为总送风量的10%。
以上三个原则,计算后取最大的那个值追问

考试的题, 不知道怎么弄? 可以列式计算吗?
谢谢你了

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-20
∑Q=100kW,热湿比为10000kJ/kg,采用一次回风系统; 2、空调器的出风相对湿度为90%,送风过程中温升为1℃;当地大气压为101325Pa,且房间的温度达到设计值,请绘制h-d 图中的过程线,该报告厅的夏季设计送风量(查h-d 图计算),(A) 32900~33900kg/h (B) 34300~35300kg/h

(C) 35900~36900kg/h (D) 38400~39400kg/h