66问答网
所有问题
110kv变电站可以装多少台50mva的变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-16
1、正规情况下,110kV变电站的受
电容量
为100MVA,所以可以装二台50MVA的变压器。2、但近年来用电负荷上涨比较快,变电站的容量也逐年增加,有些110kV变电站增大了进线的导线截面,或采用多路电源进线同时运行,使受电容量增大,有些可以装四台50MVA的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UnDpx2xipnnUpps92vv.html
相似回答
已知电网最大负荷为76.4MW 选
变压器
。 怎么选变压器,求公式和计算方法...
答:
如果选择110kV变压器,考虑备用的情况下,需要110kV变电容量为76.4×1.8=137.52MVA,可以选择2台63MVA的主变,
或者是3台50MVA的主变
;如果选择220kV变压器,考虑备用的情况下,需要110kV变电容量为76.4×1.6=122.24MVA,可以选择1台120MVA的主变,或者是2台75MVA的主变;主要还是看建设变电站区...
110kv变压器的
常见容量范围是
多少
?
答:
单台主变的配置常见于110kV变电站,其最小容量大约在50MVA
,采用高效冷却技术如ONAF/ONAN,确保稳定运行。对于35kV站,主变容量通常在10MVA至30MVA之间,根据实际负荷情况灵活调整。用户接入的10kV变压器,从20kVA到2000kVA不等,这完全取决于所在区域的负荷密度和用电需求。大容量的10kV变压器推荐选择箱式设...
110kv的变电站
他
的变压器
容量容量一般有多大?
答:
50MVA左右
。变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由...
变压器
额定容量有
50MVA的
吗
答:
按国标
110kV
容量
50MVA变压器
高压侧和低压侧额定电压一般为:1、双绕组无励磁调压变压器高压侧:110kV、121kV;低压侧:6.3kV、6.6kV、10.5kV、11kV。2、三绕组无励磁调压变压器高压侧:110kV、121kV;中压侧:35kV、38.5kV;低压侧:6.3kV、6.6kV、10.5kV、11kV。3、双绕组低压为35kV级无...
110kv
区域
变电站
主
变压器
的常用容量是什么啊?
答:
标准设计里是50或63MVA,另外可能有到40、31.5或者20MVA;
110变电站可以
采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在
50MVA
左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。10KV则是用户
变压器
或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。从20KVA的小变压器到2000KVA...
请教各位高手:一般500
kv变电站
需要多大容量
的变压器
,以及
多少台
变压器...
答:
220kV等级的变压器最小考虑120MVA,通常会选180MVA,更大的还有240MVA
110kV
等级
变电站的变压器
一般考虑
50MVA
,或者63MVA 现在流行的做法都是终期3台或4
台变压器
根据规程规定,凡装有两台及以上主
变压器的变电所
,其中一台事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载。
大家正在搜
110kv变电站的危害
500kv变电站
110kv变电站
110kv变电站容量
110kv变电站介绍
110kv室内变电站
110kv变电站基本知识
110kv变电站图解
500kv变电站安全距离