箱式变电站所接在地共用一组接地装置,其接地电阻应不小于多少

如题所述

(1)
变压器接地线接地电阻升高,并同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,b相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,b相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高,导致人触电。如果人体误触a相或c相,加在人体上的电压将是线电压380v,那么对人身安全将造成更大的威胁。另外,由于有的用户将变压器中性线与用电设备外壳相连,作保护接地用,而设备又不对地绝缘。当b相接地,大地就和b相等电位,相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备如取用a相或c相电源,外壳对地电压将升高到220v,设备相对地电压将为380v。这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电。另外,b相接地时,将有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行。
(2)接地线断线,变压器附近接地线断线,就犹如接地电阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位,一切现象就同接地电阻升高时一样,只是危害更大,这里不再重述。
(3)
当三相四线供电变压器中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,烧毁用电设备。当接地线断线或接地电阻升高时,由于变压器避雷器接地线断开或接地电阻升高。雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
  箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于( 4 )Ω。本回答被网友采纳