第1个回答 2022-12-07
5.5米跨度,一般按L/35取板厚,5500/35=157,建议取值到180mm(考虑施工时候保护层取大)。混凝土强度等级为C25,钢筋要用HRB400级。板配筋建议按HRB400级14@150双向底筋,面筋用12@150双向布置。
计算如下:
执行规范:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500
-----------------------------------------------------------------------
按弹性板计算:
1 计算条件
计算跨度: Lx=5.500m
Ly=6.500m
板厚h=180mm
板容重=25.00kN/m3 ;板自重荷载标准值=4.50kN/m2
恒载分项系数γG=1.30 ; 活载分项系数γQ=1.50
活载调整系数γl=1.00 ;准永久系数ψq=0.80
荷载标准值:
均布恒载q=1.50kN/m2 (不包括自重荷载)
均布活载q=3.50kN/m2
砼强度等级: C25, fc=11.90 N/mm2, Ec=2.80×104 N/mm2
支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
弯矩计算方法: 双向板查表
挠度计算方法: 双向板查表。
---------------------------------------------------------------
2.1 荷载设计值:
计算公式:荷载设计值=γG×恒载+γQ×γl×活载
均布荷载 = 1.30×6.00 + 1.50×1.00×3.50 = 13.05
2.2 荷载准永久值:
计算公式:荷载准永久值=恒载+ψq×活载
均布荷载 = 6.00 + 0.80×3.50 = 8.80
2.3 跨中: [水平] [竖向]
均布荷载弯矩系数: 0.0580 0.0449
弯矩设计值: 22.878 17.723
面积: 413(0.23%) 360(0.20%)
实配: E12@250(452) E12@250(452)
2.4 四边: [上] [下] [左] [右]
均布荷载弯矩系数: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
弯矩设计值: 0.000 0.000 0.000 0.000
面积: 360(0.20%) 360(0.20%) 360(0.20%) 360(0.20%)
实配: E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452)
2.5 挠度结果(按双向板计算):
经查<<结构静力计算手册>>:
挠度计算系数α0=0.005513
(1)截面有效高度:
(2)计算构件纵向受拉钢筋的等效应力σsq,根据《混凝土规范》式7.1.4-3计算:
(3)按有效受拉混凝土截面面积计算纵向受拉钢筋配筋率ρte:
(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,根据《混凝土规范》7.1.2计算:
ψ小于0.2,ψ取0.2
(5)短期刚度Bs,根据《混凝土规范》7.2.3 计算:
(6)挠度增大的影响系数θ,根据《混凝土规范》7.2.5 计算:
(7)长期作用影响刚度B,根据《混凝土规范》7.2.2 计算:
=21.128 mm
挠度验算: 21.128<fmax=27.50mm,满足
2.6 跨中裂缝: [水平] [竖向]
弯矩准永久值: 15.427 11.951
裂缝: 0.196 0.118
跨中最大裂缝: 0.196<[ωmax]=0.20mm,满足本回答被网友采纳