电力调整器常见故障
  一、负载无输出,或负载电压加不上去

  1、检查电源:控制板、负载电源是否正常,快熔是否烧断。

  2、检查负载:负载是否开路或接线有问题。

  3、检查控制板状态灯:绿色,运行状态;黄色闪烁,停机状态(无输出);红色,过流报警(无输出);红色闪烁,电源缺相(无输出);红、绿闪烁,散热器超温报警(无输出);黄色常亮,控制板故障;不亮,未供电或控制板故障。

  4、检查控制板输入指示灯:绿色,亮度应随输入信号变化。

  5、检查控制板P1电位器的位置:顺时针调整,输出电压增加。

  6、检查控制板R1、R2短路片:自动控制时,R1、R2短路片应接好。

  7、检查输入信号:范围,4~20mA。输入信号》5.6mA,应有输出。极性是否接反。

  8、检查控制板R2端:R2输出0~5V(随输入信号4~20mA变化)。

  9、检查控制板RS端:RS、GND端短路,停机状态(无输出),状态灯黄色闪烁。

  10、检查电流限制电位器:是否限流值调得太低。

  二、负载电压不正常

  1、检查电源:控制板、负载电源是否正常。控制板电源应与负载电源同相位。

  2、检查负载:是否空载、轻载运行。变压器负载:二次侧不能空载,必须带全载。

  3、手动检查:若手动控制正常,初步判断调压器没有问题。否则,接假负载继续检查。

  4、自动检查:控制输入变化4~20mA时,R2端的电压变化范围应为0~5V。

  5、输出电压只能调到负载电源的一半:调压器的晶闸管模块损坏一支臂。

  6、检查阻容吸收器是否接触不良或损坏。

  三、负载电压始终为更大且不受控,输出始终为更大,无论是手动还是自动都不可调,可能原因:

  1、可能负载开路或未接负载

  2、调压器的晶闸管模块击穿损坏。晶闸管模块输出端的电阻一般大于500KΩ

  四、开始运行正常,一段时间后,输出始终为更大。无论是手动还是自动都不可调。关机后、再开机,又能正常运行。可能原因:

  1、环境温度过高。

  2、负载长期过流。

  3、负载瞬时过流造成晶闸管模块热击穿。

  五、接假负载按最简接线调试,若故障部位不易判断,可采用假负载调试法,假负载一般为100~200W的灯泡。

  1、手动调节正常:初步判断调压器正常,怀疑负载有问题。需检查负载电源电压、保险丝和接触不良、断线、短路、绝缘下降、放电打火等问题。

  2、手动调节正常,自动不正常:若控制输入4~20mA电流不正常,需进一步检查仪表;否则,需检查P1电位器是否将电压限幅调得太低,R1、R2短路片是否接好。

  3、手动、自动调节都正常:判断调压器没有问题。

  

  SCR电力调整器常见故障
  1、电加热器运行中最大电流逐步降低

  原因分析:内部电热管有烧损。电加热器水平安装,运行中气体介质中含积灰较多或电加热器进、出口风压压差偏低,造成灰尘在电加热器内部沉积并覆盖电热管,导致电热管热量不能散发,最终使电热管烧断,底部电热管最容易烧断。

  故障排除:定期记录每组电加热器运行电流,当发现个别组电加热器运行最大电流逐步降低,可以判定为内部电热管烧断,少数电热管烧断不会影响到系统运行,可待机组停机检修期间更换电加热管。如多数电热管烧断,加热器出口温度不能满足系统需求时,可适当调高发生故障组电加热的最大功率,来保证系统正常运行。

  2、某组SCR电力调整器可控硅工作温度》60℃,造成接触器联锁跳闸

  原因分析:SCR电力调整器散热风扇不转,加热器柜体散热效率低。

  故障排除:立即打开加热器控制柜前门,让空调冷气进入,如散热风扇不转,联系检修维护队伍进行更换。

  3、电加热器出口实测温度长时间大于设定值

  原因分析:控制方式不对,加热器本体内部风量及风压低,温控器及控制回路故障。

  故障排除:检查远方手动或自动控制参数是否正确,增加本体风量,提高风压。检查修复温控器。紧固各端子排连接线。

  4、某组电加热器实测温度等于或大于设定值

  原因分析:本体内部风量低、积灰严重,温度测点不准,温控器损坏。

  故障排除:立即停止某组加热器运行,防止电热管烧损,增加本体内部风量。检查、校验温控器及温度测点。

  5、某组电加热器单个跳闸

  原因分析:本体内部超温、可控硅超温、控制元件及回路故障。

  故障排除:单组加热器保护联锁跳闸条件包括本体内部超温、可控硅超温、控制元件及回路故障。当某组加热器跳闸后应快速查找并确认、排除故障点,否则将影响到机组正常运行。在电气控制回路设计中,每个跳闸条件都对应一个中间继电器,可通过中间继电器指示灯来断定跳闸条件,当中间断电器指示灯亮起,则说明对应的跳闸条件已触发。当发生本体内部超温故障,应立即检查、校验温度测点及温控器是否工作正常,同时提高风压流量,待温度低至联锁跳闸值后方可投入运行。当发生可控硅超温故障,应检查、更换SCR电力调整器散热风扇。控制元件及回路故障多是因保险、中间继电器、连接导线松动引起,更换损坏的保险、中间继电器,紧固回路各连接导线。

  6、四组电加热器同时跳闸

  原因分析:运行人员误操作设备参数调节不当、加热器出口超温、系统联锁保护跳闸、控制元件及回路故障。

  故障排除:运行人员应根据机组工况,正确控制设备,检查并恢复设备各联锁参数不超设定值,检查、校验加热器出口温度测点及温控器,检查、更换中间继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-14
你说的问题太笼统,没有具体的参数来参考!比如说这个漏电开关接了些什么电器?电器功率都有多大?等等。这种情况,不排除你们小区没有安装地线的可能,很多老旧小区或者居民楼都是没有地线入户的,更有甚者,很多居民楼直接把地线接到金属水管道里面,这样是很危险的!如果是这样接地线,当别人家使用的电器漏电的时候,也会传输到你们家里,这样的话漏电开关就会跳闸!根据你的问题,居民中午用水用电的频率比较少,晚上7点是高峰期,很多居民都会做饭洗澡什么的,用水和电器使用比较多,就有可能发生以上你说的情况!还有,检查一下你买的漏电开关的过载A数,如果A数太小,接的电器功率大,也会跳闸!再者检查一下你家里的电器,看看是否有漏电的情况!根据接这个漏开的所有电器的总功率来选择相应A数的漏电开关,选择五合一的浴霸
第2个回答  2020-11-14
定期检查

调压器检查步骤:

首先,缓缓关闭出口阀,检查调压器与出口阀之间管线内的压力,若系统操作正常,出口压力会因关闭而暂时升高,然后渐趋稳定。

若出口压力持续升高,则表示调压阀口不能密闭,造成系统异常。此时,应关闭调压器。

调压器烧掉的可能原因及解决方案

电路中的用电器过多,负载过大,导致调压器超负荷运行时被烧掉;这个时候需要先关掉不必要的用电器,减轻电路负荷,给调压器减压。

调压器被短路,此时需要认真检查调压器的工作线路,排除短路故障即可。

加在调压器上的的电压过大,导致调压器内部电流过高,导致烧毁;此时需要认真核对调压器的额定电压,把调压器接在其额定电压上工作即可。

  调压器的应用领域

  A 电炉工业:退火炉,烘干炉,淬火炉,烧结炉,坩埚炉,隧道炉,熔炉,箱式电炉,井式电炉,

  熔化电炉,滚动电炉,真空电炉,台车电炉,淬火电炉,时效电炉,罩式电炉,气氛电炉,烘箱

  实验电炉,热处理,电阻炉,真空炉,网带炉,高温炉,窑炉,电炉。

  B 机械设备:包装机械,注塑机械,热缩机械,挤压机械,食品机械,回火设备,塑料加工,红外加热。

  C 玻璃工业:玻璃纤维,玻璃成型,玻璃融化,玻璃印制,浮法玻璃生产线,退火槽。

  D汽车工业:喷涂烘干,热成型。

  E 节能照明:隧道照明,路灯照明,摄影照明,舞台灯光。

  F 化学工业:蒸馏蒸发,预热系统,管道加热,石油化工,温度补偿

  G 其它行业:盐浴炉,工频感应炉,淬火炉温控,热处理炉温控,金刚石压机加热,大功率充磁/退磁设备等。
相似回答