350千瓦用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以350千瓦的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=660A,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。
根据电流660A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。
扩展资料:
用途
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式即:P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW。
U——电压,单位kV。
I——电流,单位A。
cosφ——系统自然功率因数。
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。
具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。