66问答网
所有问题
omron PLC CJ1W如何添加输入输出模块 机架上加入一个64输入和64输出后需要对原来的PLC CPU等做怎样的设置
omron PLC CJ1W如何添加输入输出模块 机架上加入一个64输入和64输出后需要对原来的PLC CPU等做怎样的设置呢?连接到原来的机架后能直接使用吗?
举报该问题
推荐答案 2010-09-30
是CJ1M吗?如果是,增加输入输出模块后要在CX-PROGRAMMER程序里面做设置的。找到 IO表和单元设置 ,双击后找到 主机架【0000】,点 + 号,然后双击 00 (如果没有设置的话),00代表最靠近CPU的模块号,在弹出的小窗口找到基本I/O(如果不是I/O单元则选择对应的类别),点 + 然后找到你所加的输入输出模块型号,选择即可。如果有多个则添加方法如上。
还有一个更简单的方法,就是和PLC在线连接上后,双击 IO表和单元设置 ,在小窗口的菜单栏找到 选项 ,再选择 从PLC传送 也可以。
至于编程,直接使用就可以了IO地址按顺序排列下去就是。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UixpxpUnx.html
其他回答
第1个回答 2010-09-30
接到原来的机架最后就可以使用了,注意一定接到最右侧,这样不会影响原来的程序。然后还要注意PLC CPU的类型,因为你增加了128个点,如果CPU是CPU11的话,可能会超出允许IO点范围
第2个回答 2010-09-30
先要确认一下你的CPU最多能带多少个模块,如果允许的话,接上模块连线后开机寻址再按地址排列编程即可,不需要做其他的设置.(更换或检修时,请停止PLC,再切断PLC输入电源.)
第3个回答 2010-09-30
只要有空槽给你插就行,要按照地址排列编程。
相似回答
OMRON
PLC
CJ1M CPU22
如何添加
通讯单元
CJ1W
-SCU21-V1,添加
后要
不要设定...
答:
在开发平台左侧的工作区,点击“IO表和单元设置”,找到CPU所在的机架对应的槽位添加您的通讯模块
。比如你的CPU在主机架,SCU21单元在5号槽位,那么就在主机架的5号槽右键点击“添加单元”,然后在弹出的对话框中找到“通信适配器”,在里头找到SCU21-V1,双击后弹出一个对话框让你输入单元号,这个...
欧姆龙plc如何添加
扩展
机架
答:
电源模块。扩展机架也
需要一个
电源模块,还有
一个CJ1W
-II101模块,另外就是一条CJ1W-IC101
与CJ1W
-II101的扩展电缆。
欧姆龙
(
OMRON
)株式会社是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
欧姆龙
cp1e模拟量控制变频器频率
答:
CP1H配置CPM1A的扩展模块要求如下:7≧组A+组B*2因此可以这样配置
CJ1W
-AD041-V1 +CP1W-EXT01加上CPM1A-40EDR*2+CPM1A-DA041*2或者直接选择CJ1M的机型来做这个配置。9.CP1H配CPM1A-MAD02和CPM1A-20EDT的地址如何分配?40点的CP1H的CPU本体的输入通道从00开始,占了00和01通道,输出从100开始,占...
欧姆龙
scu21协议宏可以在
模块
上传来吗?
答:
很可能是我们的模块有问题或者CPU有故障
,只要拿其他CPU重新组合,重新创建IO表即可消除,或者取出CPU模块与串行模块,恢复出厂设置,重新创建即可。9、协议宏通讯都正常,有发送有接收,但是接收后的值无法写入内存值。本系统应该有多个串行通讯模块,协议宏Protocol只创建一个,修改为有多少个模块设置多少个...