电缆承载功率对照表

如题所述

电缆线平方与功率对照表如下:
1. 0.5mm²平方电缆:适用2.5A电流,最大额定功率为310W。
2. 1mm²平方电缆:适用4.8A电流,最大额定功率为560W。
3. 1.5mm²平方电缆:适用7.2A电流,最大额定功率为1100W。
4. 2.5mm²平方电缆:适用12A电流,最大额定功率为1800W。
5. 4mm²平方电缆:适用19.2A电流,最大额定功率为2900W。
6. 6mm²平方电缆:适用25.7A电流,最大额定功率为4400W。
7. 10mm²平方电缆:适用41A电流,最大额定功率为6700W。
8. 16mm²平方电缆:适用64.5A电流,最大额定功率为10200W。
9. 25mm²平方电缆:适用102A电流,最大额定功率为16000W。
10. 35mm²平方电缆:适用136.5A电流,最大额定功率为22600W。
11. 50mm²平方电缆:适用188.5A电流,最大额定功率为32800W。
12. 70mm²平方电缆:适用250A电流,最大额定功率为45500W。
13. 95mm²平方电缆:适用322.5A电流,最大额定功率为62500W。
14. 120mm²平方电缆:适用385A电流,最大额定功率为80000W。
15. 150mm²平方电缆:适用462.5A电流,最大额定功率为101000W。
电缆线安装要求:
1. 电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。
2. 电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压码罩接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。
3. 在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。
4. 在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。
5. 电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。
6. 每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考