66问答网
所有问题
三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视在功率是多少?
这是一个选择题,答案A 100KVA, B 173KVA , C 30KVA , D 519KVA
你说选什么???
答案快来啊
举报该问题
推荐答案 2010-09-30
三相电路中,
视在功率为:S=√3(≈1.732)U(线)*I(线)=3U(相)*I(相)
此题中,U(线)=250V,I(线)=400A,那么S=√3*250*400≈173.2KVA,所以应选B。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UixDp22Dx.html
其他回答
第1个回答 2010-09-30
P=1.732*U线*I线。P=3*U相*I相,你说的是线电压与线电流应该是173KW
第2个回答 2010-10-08
B
视在功率=线电压X线电流X1.732(即开根号3)=173KVA
第3个回答 2010-09-30
1.732*250*400*3=519KVA
第4个回答 2010-09-30
1.732*250*400=173200VA=173KVA
B
本回答被提问者和网友采纳
1
2
下一页
相似回答
线电压250
伏
,线电流400
安
,三相
电
的视在功率是多少?
怎么计算?
答:
视在功率
:S=√3*U*I=1.732*0.25*
400
=173.2KW
视在功率
的计算公式?
答:
U为
线电压,
I为
线电流
, φ相电压与相电流的相位差,当
三相电路
对称时,则各相负载的有功功率相等:有功:P= 1.732UIcosφ;无功:Q= 1.732UIsinφ;视在:S= 1.732UI。
三相
电的
电流
怎么算
功率?
答:
3、
视在功率
:S=1.732UI。三相电(380V)功率、电压、
电流的
计算公式:功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。如7.5的电动机额定电流的计算方法:7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。三相电的电功率的计算公式:P=I^2*R和P=U^2 /R。三相电电器的总功率等于...
三相视在功率
计算公式
是
什么?
答:
公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算
中,视在功率
的计算采用
线电压线电流
来计算,公式为 ,式中U,I分别
是线电压
与线电流。
三相电路的
有功功率等于各相功率之和。三相有功功率各相有功功率分别为:Pa=Ua×Ia×COSΦa Pb=Ub×Ib×COSΦb Pc=Uc×...
视在功率
的计算公式
答:
例如一台三相交流变压器的额定输出容量为100KVA
,线路中三相
负载都
是三相
电动机(它属于电感负载,而感负载
电路中的电流的
相位总是滞后于
电压,
此时0°<φ<90°),在没有采用电容器补偿之前
,功率
因数一般都是0.7~0.85之间,这样它就造成变压器的额定输出功率下降而达不到100KvA的输出容量,使电气设备...
变压器
视在功率
计算公式
是
什么?
答:
所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如变压器的容量就是指它
的视在功率
。三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算中,视在功率的计算采用
线电压线电流
来计算,公式为:式中U,I分别
是线电压
与线电流。
大家正在搜
三相四线制电路中中线电流为
对称三相电路的中线电流为
三相交流电路电压电流的测量
三相电路中线电流
三相电路中线电流怎么算
三相电源中线电流
三相四线制中线的电流
三相四线制怎么求中线的电流
三相电路中中线的作用
相关问题
三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视...
三相电路中线电压为250伏
对称三相电路电压为u,线电流为I,阻抗角为φ,则电路的总视在...
与对称三相电源相接后侧的各线电流均为10a则三相电路的势在功...
三相发电机的 视在功率 额定功率 无功功率 / 线电压 相电...
某三角形联接的纯电容负载接于三相对称电源上,已知各相容抗XC...
低压配电间总进线线电流为100A 总视在功率为多少
某三相电路线电压为380V,线电流为2A,功率因数0.5,求...