66问答网
所有问题
三相电正常,潜水泵不转保护开关不跳闸,,
三相电正常,潜水泵不转保护开关不跳闸,,
举报该问题
推荐答案 2017-07-21
问题描述不清楚。是问 为什么保护开关不跳闸吗? 你所说的保护开关是哪一类的 是漏保 还是控制与保护开关?一般水泵用的都是控制与保护开关 不跳闸可能是选型 选错了 消防型是只报警不跳闸的 隔离型只跳闸不报警 关键看一下开关选型是什么样的。浙江一度电气有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UivvDs9x9n9xU2ssU99.html
其他回答
第1个回答 2017-07-21
如是时间长未用检查轴承是否卡
相似回答
潜水泵
插电没反应又
不跳闸
是怎么回事?
答:
一个原因是电源缺相
。一个是水泵里面卡死,或者电机线圈断等
三相电正常,潜水泵不转保护开关不跳闸,,
答:
问题描述不清楚。是问 为什么
保护开关不跳闸
吗? 你所说的保护开关是哪一类的 是漏保 还是控制与保护开关?一般
水泵
用的都是控制与
保护开关 不跳闸
可能是选型 选错了 消防型是只报警不跳闸的 隔离型只跳闸不报警 关键看一下开关选型是什么样的。浙江一度电气有限公司 ...
三相电潜水泵
在水里突然
不转
了,用电笔量电源回路三根线都有电 请教还是...
答:
1、用电笔量电源回路三根线都有电,只能证明电源有电,对人体有触电危害。2、拿万用表500V电压档测量电源三相电压是不是都在380v左右。
开关
的上面、下面都要测,下面要拆掉水泵线再测量。3、拿万用表x100电阻挡测量拆下的
水泵三相
线,看看水泵三相线圈(含水泵线)是不是平衡,必要时万用表要换挡精...
正常
使用的
潜水泵不
上水了,带电但
不跳闸,
零线火线交换了一下就好了...
答:
现在水泵肯定是漏电了
。如果接地点靠近火线端的话有可能就不转了,因为火线直接入地了。回零的电压电流都达不到了。调换一下线头的话,接地点就接近零线了,零线本来就是个接地点所以就没问题了。顺便说一下你家漏保不起作用。
三相电潜水泵
在水里突然
不转
了,用电笔量电源回路三根线都有电 请教高手...
答:
先断开电源,用万用表电阻×1档测
水泵
机三根输入电源线之间的电阻,三根相互之间应存在小于10欧左右电阻,则机器不坏,若有任何两根之间电阻为无穷大,因怀疑水泵机损坏或者电源线断开
潜水泵
通电
不转,
里面嗡嗡响,是什么原因?
答:
1.电压太低造成电机无法启动,原因可能有以下几种:2.电网用电负荷过重,变压器容量不能满足高峰用电的要求。电箱内可安装过欠压
保护
器观察电压波...
大家正在搜
三相电漏电保护器跳闸
三相电水泵用两相电怎么接线
三相电的水泵二相电能用吗
潜水泵三相电接法
三相电潜水泵型号大全
三相电潜水泵接线方法
潜水泵单相与三相哪个好用
三相潜水泵如何改单相
三相电水泵怎样接电
相关问题
潜水泵在启动的一瞬间经常跳闸,但不是每次。运行过程中不跳闸。...
维修一台2.2KW杭州水泵,数值都正常,用电容试用有转,但接...
三相电开关以开,经过水泵,水泵不正常运转!其中两根线有回电,...
单相潜水泵白天抽水时漏电保护器就跳闸,凌晨四点至五点抽水时就...
线切割丝桶不转 但水泵能开 转向开关也没问题 接触器吸合正常...
三相电水泵不上水,只嗡嗡响是电机烧了吗?什么原因造成的。(电...
单项潜水泵在地上转 进水里就不转了 也不跳闸是什么问题
线切割丝桶不转 但水泵能开 转向开关也没问题 接触器吸合正常...