如何设置短路接地故障检测参数

如题所述

一、短路故障检测参数整定原则 1、速断  速断电流:出厂默认500A。尽量躲过线路最大负荷电流,但要求低于变 电站出口速断定值,而且设定值不要超过600A。对于特殊定制的60A档数字故障指示器,设定值不要超过60A;对于特殊定制的2000A档数字故障指示器,设定值不要超过2000A;对于特殊定制的4000A档数字故障指示器,设定值不要超过4000A。  速断延时:出厂默认40ms,一般不要改。 2、过流  过流电流:出厂默认400A。尽量躲过线路最大负荷电流,但要求低于变 电站出口过流定值,而且设定值不要超过600A。对于特殊定制的60A档数字故障指示器,设定值不要超过60A;对于特殊定制的2000A档数字故障指示器,设定值不要超过2000A;对于特殊定制的4000A档数字故障指示器,设定值不要超过4000A。  过流延时:出厂默认200ms,一般不要改。 3、其它说明  速断电流定值一定要大于或等于过流电流定值。速断延时一定要小于或等 于过流延时。  短路故障检测原理带线路“充电”条件,可有效抑制重合闸期间非故障线 路误报警。短路故障检测原理带线路“停电”条件,可有效抑制合闸涌流、过负荷等误报警,不会因为线路负荷电流偶尔超过设定值就会报警。  最大负荷电流可以从主站软件历史曲线上查询到,也可以在现场用LPK2 无线调试盒接收到,也可以通过线路分支所带配电变压器的总容量来估算。  如果将速断、过流都设置成700A/40ms,则自动启动自适应负荷电流的过 流突变判据。参数不用再根据线路负荷大小和变电站出口定值进行整定。 二、接地故障检测参数整定原则(首半波原理)
如何设置短路接地故障检测参数
2 1、接地电流增量  出厂默认30A。尽量躲过线路最大负荷波动电流和瞬时接地尖峰突变电流。这 个电流值可以从主站软件历史曲线上查询到,也可以在现场用LPK2无线调试盒接收到,也可以通过线路的杂散电容总容值来估算。推荐整定范围为20~40A。一般不改。 2、对地电场下降比例  出厂默认30%。表示接地相电压下降的比例程度。推荐整定范围为20~40%。 一般不改。 3、对地电场下降延时  出厂默认40S。表示接地相电压下降以后的持续时间,一定要小于变电站接地 选线到调度拉闸的时间。推荐整定范围为40~60S。一般不改。 4、其它说明  故障指示器靠近变电站和主干线路安装时,其“接地电流增量”、“对地电场下 降比例”、“对地电场下降延时”参数设置偏大一些,以减少故障检测灵敏度和减少误报警。  故障指示器远离变电站和分支线路安装时,其“接地电流增量”、“对地电场下 降比例”、“对地电场下降延时”参数设置偏小一些,以提高故障检测灵敏度和减少漏报警。 三、接地故障检测参数整定原则(零序电流原理) 1、速断  速断电流:出厂默认30A。尽量躲过线路最大不平衡电流,但要求低于变 电站出口零序速断定值,而且设定值不要超过60A。  速断延时:出厂默认500ms,一般不要改。 2、过流  过流电流:出厂默认20A。尽量躲过线路最大不平衡电流,但要求低于变 电站出口零序过流定值,而且设定值不要超过60A。  过流延时:出厂默认1000ms,一般不要改。 3、其它说明
如何设置短路接地故障检测参数
3  零序速断电流定值一定要大于或等于零序过流电流定值。速断延时一定要 小于或等于过流延时。  最大不平衡电流可以从主站软件历史曲线上查询到,也可以在现场用 LPK2无线调试盒接收到。 三、用最简单的方法来设置参数  安装在400~600A的主干线路上。一般最大负荷电流小于400A,则使用出厂定值: 速断500A/40ms、过流400A/200ms。如果最大负荷电流超过400A,则速断、过流都设为500A,时间参数不变;如果最大负荷电流超过500A,则速断、过流都设为600A,时间参数不变。接地故障检测参数改为:接地电流增量40A,对地电场下降比例30%,接地延时时间40S。  安装在200~300A的大分支线路上。一般最大负荷电流小于300A,则将出厂定值 改为:速断400A/40ms、过流300A/200ms。接地故障检测参数使用出厂值:30A,30%,40S。  安装在200A的小分支线路上。一般最大负荷电流小于200A,则将出厂定值改为: 速断300A/40ms、过流200A/200ms。接地故障检测参数使用出厂值:30A,30%,40S。  安装在100A的农网线路上。一般负荷电流小于100A,则将短路故障检测参数改为: 速断200A/40ms、过流100A/200ms。接地故障检测参数改为:20A,30%,40S。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答