店铺有三相空调,《地暖,烤箱,三相单项不知?》单项照明等设备。一共55千瓦。请问需要多大电线?怎么计算?急,满意加分。谢谢
4芯25平方铜线可以满足使用吗?60米。主要想知道有三相和单项设备,怎么计算?方法。满意加20分谢谢
55KW三相供电,最大负荷也为55KW,需要系统取1,计算电流:
Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A
考虑环境因素和敷设方式影响应20%的余量,104.5×(1+20%)=125.3A;
选用35平方的交联铜芯电缆或者用50平方的交联铝芯电缆,它们的安全载流量分别是145A和130A。
选用25平方的塑料绝缘铜芯电线或者选用35平方的塑料绝缘铝芯电线,它们的安全载流量分别是138A和130A。
开关选用:
断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.2~1.5倍,In=1.3Ijs=1.3×52.2=135.9A,选用CDM1-225/3300 In=160A。
我主要想知道计算方法?