新电机或绕组大修后,相间绝缘电阻在100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、
电动机绕组三相相间电阻值偏差≤±5%。
GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步电动机的三相实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出三相电阻不平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的电阻的平均值相比,相差不超过5%)。直流电阻检测用电桥测量。
电阻偏差一般是说相差百分之几,不能说相差几欧。如56机座小电机电阻有几百欧,差1欧根本就没关系;而200机座以上电机电阻一般只有零点几欧,你要是差了1欧,这不是玩完了。
当然,偏差≤±5%只能说明这台电机很有可能有问题,但不能说一定有问题。如偏差5%和5.1%,这两种情况中前者是合格区中,后者在合格区外,但很难说前者的性能就比后者好。
注意,5%只是工厂的经验值,这个没有标准,有些工厂可能取6%或8%或者更高都有,要根据工厂的实际情况而定。
扩展资料:
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
1、全面符合国家标准(GB/T13957-92)。
2、电机效率比老产品平均提高2%。
3、采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
4、定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统。
5、电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构。
6、三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。