关于电力高压验电器启动电压的几个疑问?

根据技术标准,高压验电器的启动电压为15%-40%的额定电压时满足合格条件。
1、35kV验电器启动电压为5.25kV-14kV,那么35kV验电器也应该在10kV带电设备上有声光反映?
2、"15%-40%”是说低于15%的额定电压或高于40%的额定电压都不启动,还是说验电器的启动条件必须满足“15%-40%”这个最低范围,但是超过40%的启动电压都是会动作的?如果第一种说法是对的,10kV的带电设备电压本身就超过了验电器的上限40%(4kV),那么验电器检验相同电压等级设备都不会声响。如果第二种说法是对的,那么10kV验电器是不是可以检验35kV的带电设备(在不考虑绝缘棒的耐压和发生过电压的情况下)?
3、"15%-40%"是怎么得来的?如果为50%验电器才启动,是不是已没有实际意义(因为此时带电设备的电压已表明不能挂接地线)。

1、安规规定的验电器的启动电压为15%-40%,但是各个厂家验电器的启动电压并不相同,比方说我把验电器的启动电压门槛值设为20%,那的35kv的验电器启动值为7kv,那么10kv的带电设备会有反应,但是我如果设为30%你可以算下,他不会启动。验电器的启动电压值一般都是一个定值。好的厂家的验电器在使用一年以后启动电压值一般不会有大的漂移,应在+ -3%左右。
2、你用低电压的验电器去验高电压的设备,那么即使你所用的验电器是不合格的超过40&,他仍有可能会声光报警。这在正常的使用情况下是不允许的。
验电器的作用是检验电路是否带电,在带电情况下合格的验电器一定是报警,他的主要作用还是在停电情况下,检验线路或是带电设备上是否还有没有电。使用验电器还是要遵循对电压的匹配的。
关于第三就说不清楚了,有机会可以交流qq:120651237
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-07
首先,电压等级必须相对应,我想原因可能与绝缘杆耐压有关
其次,电压15%~40%,不存在说大于50它不响对吧。原因电压15%升至40%响了,你觉得比40%电压高它可能不响吗,绝对响必须响,要是不响说明头子打坏了,技术太高了
最后,关于启动电压低于15%我也不清楚算不算合格,严格按规定来说不合格,同时它起到验电效果了,你说它合格不?