自动消防火警控制系统操作规程是怎么样的

如题所述

自动消防火警控制系统操作规程可以参考:消防控制系统操作规程1 范围本标准规定了本厂消防控制系统管理办法,确保消防控制系统设施设备的操作安全性、正确性。本标准适用于本厂消防控制系统的管理。2 规范性引用文件无规范性引用文件,保留本条款的目的是保持本公司标准结构的一致,便于今后的修订。3 术语和定义无术语和定义,保留本条款的目的是保持本公司标准结构的一致,便于今后的修订。4 工作程序及要求4.1 消防设备安全操作规程4.1.1 本管理区域内消防各系统属连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。4.1.2 首先观察各系统电源信号是否正常。4.1.3 然后按照设备的操作程序步骤进行逐项检查。4.1.4 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常。4.1.5 如有异常情况,要进行全面排查,险情排除后所有系统要及时复位,并对所有系统的设备进行检修。4.1.6 事后要详细整理记录资料,总结操作经验。4.1.7 系统报警时监控员按如下操作程序进行:4.1.7.1 当发生火情报警时,确认楼层后,首先迅速通知巡逻安保人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请巡逻安保人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。4.1.7.2 当群楼发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘门,值班监控员可根据现场报告情况遥控系统降落,就近人员也可击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到现场打开锁匙开关强迫降落。4.1.7.3 当发现火情时,值班监控员立即向本厂相关领导汇报情况或直接拨打119报警电话。4.1.7.4 同时操作遥控系统连锁打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时,通知巡逻安保人员就地打开该层的排烟阀,这时排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。4.1.7.5 在发生火灾时,消火栓系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得到该消火栓的报警按钮后,这时相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,或派人到泵房强行启动。4.2 设备维修登记制度4.2.1 监控系统设备设施如发生故障时,应做好详细登记,并及时报安保部。4.2.2 对临时出现一般的设备故障,属维护保养的,就按照设备维护保养说明处理,不能解决的报请部门联系专业维修部门及时维修。4.2.3 保持设备的清洁卫生,坚持每月对系统进行维护保养,确保机器设备的正常运作。5 检查与考核5.1 由部门每周组织检查。5.2 按部门岗位工作标准进行考核。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答