pnp npn 三线制接近开关接线问题(附图)

这边是我在网上看到的两张接线图,假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答

三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

这种接线方法也是正确的,NPN;PNP可以理解为是对于输出点的电流方向来说的。或者也可以理解为电位的高低。从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:

接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。

扩展资料

    NPN型工作工程

    NPN型接近开关用于正极共点(COM),传感器内部开关是信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连,相当于OUT信号输出低电平。

    NPN——NO常开型:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极断开状态,相当于OUT信号输出端为空;有信号触发时,信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连,输出低电平0V。

    NPN——NC常闭型:是接近开关在无信号触发时,输出与GND相同的0V低电平,即信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连;有信号触发时,信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极断开,相当于OUT信号输出端为空。

    PNP型工作工程

    PNP型接近开关是负极共点(COM),传感器内部开关是信号线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,相当于OUT信号输出端输出高电平的电源线。

    PNP——NO常开型:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极断开状态,相当于OUT信号输出端为空;有信号触发时,输出与VCC(+V)电源“+”极相同电压,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,输出高电平。

    PNP——NC常闭型:是接近开关在无信号触发时,输出与VCC(+V)电源“+”极相同电压,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,输出高电平;有信号触发时,信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极断开,相当于OUT信号输出端为空。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-03

pnp npn 三线制接近开关接线问题(附图)

1、第一张图的正方形表示的接近开关,1,4,3表示3根电缆线,PNP接近开关的输出线是4号线,在电气回路里最终是接到-上去的。如果接PLC,必须输入PLC的pnp输入点,如果是中间继电器,必须接线圈的正极,线圈的负极接到0V。 

2、第二张图的长方形表示接近开关,画的是接近开关内部的简图。内部图跟接线无任何关联。外部接线仍然和第一张图相同。

三线制接近开关PNP、NPN的区别

1、NPN类

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

2、PNP类

PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-07

第3个回答  推荐于2017-10-05
第一张图 正方形表示的接近开关,1,4,3表示3根电缆线,PNP接近开关的输出线是4号线,在电气回路里最终是接到-上去的。如果接PLC,必须输入PLC的pnp输入点,如果是中间继电器,必须接线圈的正极,线圈的负极接到0V。

第二张图的长方形表示接近开关,画的是接近开关内部的简图。内部图跟接线无任何关联。外部接线仍然和第一张图相同。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2014-05-28
如果你用NPN的开关。那接线图是第一个,因为NPN和PNP的接线是不同的,两者输出方式也不同,用一个NPN的去接PNP的接线方式是没有输出的。希望能帮到你,