一、最小的抗震钢筋直径:根据GB50204-2002﹙2011版﹚第5.2.2条,抗震钢筋用于该条规定的构件的“纵向受力筋”,而这些构件的纵向受力筋最小直径是12mm,所以抗震钢筋的最小直径是12mm;
二、没有HRB300级品种;HPB300(热轧光圆)没有抗震钢筋;
三、抗震钢筋和普通钢筋性能:除必须满足该等级的标准外,还必须满足:(见图片)
GB50204-2002﹙2011版﹚《混凝土结构工程施工质量验收规范》
答问题补充:你没看我答案吗?第二点是没有HRB300级品种;HPB300(热轧光圆)没有抗震钢筋;HRB335E(抗震钢筋)在图片上,规范里。
那是不是这样
一、箍筋不论采用HPB300、HRB335、HRB400还是其它钢筋 也不论箍筋的直径是多大 箍筋都可以不采用抗震钢筋是不是 因为箍筋不属于纵向受力钢筋 是不是对箍筋没有这个要不要保用抗震钢筋的要求
二、你说HPB300没有抗震钢筋,那HRB335钢筋有没有抗震钢筋(好像现在用HRB335的钢筋比较少)
一、是的。
二、HRB335E就是HRB335的抗震钢筋,已回答两遍了。
HRB335可能下次规范修订将被淘汰。不断以优质高强的材料来代替质量较差的,这是全世界建筑行业的趋势!
一、单向板和双向板中他们的纵向受力钢筋分别是哪个方向的
二、因为板的钢筋用10个的还是比较多,那如果说“抗震钢筋的最小直径是12mm”的话,那设计板筋为10个的话就可不使用抗震钢筋还是怎么
请你把上面的答案和规范5.2.2条内容看清楚,抗震钢筋适用范围,想一想再问。
板和次梁都有纵向钢筋,但规范没有抗震构造措施要求,还谈论抗震钢筋!
请问 哪里可以查到这个抗震构造措施要求
一、最小的抗震钢筋直径是多大的
二、HPB300和HRB300有没有抗震钢筋
三、抗震钢筋和普通钢筋性能分别是怎样的
答:看下面我最近回答的题,你就不提这问题了。
《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB1499-2007第
10.1.2 钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数加英文字母表示,HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示,HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示。……。
7.3.3 有较高要求的抗震结构适用牌号为:在表1中已有牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)的钢筋,该类钢筋除应满足以下a)、b)、C)的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比R°m/R°eL不小于1.25 。
b)钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特征值之比R°eL/ReL不大于1.30 。
C)钢筋的最大力总伸长率Agt不小于9%。
注:R°m为钢筋实测抗拉强度;R°eL为钢筋实测屈服强度。
这样答你的问:4是HRB400。E是有较高要求的抗震结构适用牌号,除应满足以下a)、b)、C)的要求:
a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比R°m/R°eL不小于1.25 。
b)钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特征值之比R°eL/ReL不大于1.30 。
C)钢筋的最大力总伸长率Agt不小于9%。
还有其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
第二点是 HPB300和HRB335的有没有抗震钢筋
答: HPB300没有抗震钢筋( HPB300是热轧光圆,他没有 ,有较高要求的抗震结构适用牌号的a)、b)、C)的性能);HRB335有HRB335E钢筋。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002﹙2011版﹚第5.2.2条:
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。