66问答网
所有问题
1.6MPA、精度0.5%的压力变送器误差怎样算,毫安值的误差怎样算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-15
详细点说
测量范围是:
0~1.6MPa
对应输出的是4~20mA
精度是0.5%
记住是±0.5%
0~1.6MPa的压力变化,4~20电流输出变化是16mA
16*0.5%=0.08mA,这个结果就是4.00mA实际上他输出3.92~4.08都是误差允许的
再假如实际压力是0.8MPa,理论输出该是12mA,检测到压力后输出11.92~12.08都是允许的。也就是测量到实际的压力的误差是0.792~0.808
相似回答
变送器的精度误差
是怎么计算的
答:
一般压力变送器有好几个量程,不同的量程误差是不一样的。
误差 = 正负(量程上限 - 量程下限)精度
你说了量程上限是1.0mpa,没有说下限,如果下限是0mpa,那误差就是 正负5 kpa。毫安值如果是4-20ma一般与之对应,因为电流的损耗很少,可以忽略不计。
压力
表允许
误差
怎么算?
答:
压力表的精度等级1.6级,
允许误差的计算方法是:A=±(仪表测量范围)×1.6
如:仪表测量范围是0~10MPa,其允许误差为:±0.16MPa 仪表测量范围是-0.1~1.5MPa,其允许误差为:±0.0256MPa
一块(0-25)
MPa的压力
表,准确度等级为
1.6,
分度值为
0.5,
怎么在检表的时候...
答:
(0-25)
MPa
、准确度等级为
1.6,
允许误差为 ±0.4MPa 分度值为
0.5,
按照规程:按1/5估读,可以读取2位小数 检定仪表读取数据后,与±0.4MPa比较小于就合格;大于就超差
压力变送器
允许
误差计算
公式
答:
最大误差=实际测量值-真值(标准表示值); 最大允许误差=测量范围×
精度%
; 最大回差=实际测量值(下行程,泄压时)-实际测量值(上行程,加压时); 最大允许回差=最大允许误差。 压力表的最大允许误差又称压力表的允许误差。 它是指仪表的测量上限(或量程)和仪表的基本误差限的乘积。 公式:...
压力变送器的
允许
误差如何计算
答:
最大允许变差=最大允许误差=仪表量程×仪表
精度%
。某一测量点的变差=上行值-下行值。变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式
压力变送器的
被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,...
压力
表的
精度
是怎么规定的?
答:
一般分为
0.5
、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高,例如,表盘量程0~2.5
MPa精度
2.5级
的压力
表,它的指针所示
压力值
与被测介质的实际压力值之间的允许
误差,
不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5。压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且...
大家正在搜
压力变送器最大误差怎么计算
压力变送器基本误差的计算公式
压力变送器对应压力值计算
压力变送器基本误差计算
压力变送器允许误差计算公式
压力变送器回程误差允许值
压力变送器精度计算
压力变送器的精度等级
压力变送器的精度