1.6MPA、精度0.5%的压力变送器误差怎样算,毫安值的误差怎样算

如题所述

第1个回答  2019-07-15
详细点说
测量范围是:
0~1.6MPa
对应输出的是4~20mA
精度是0.5%
记住是±0.5%
0~1.6MPa的压力变化,4~20电流输出变化是16mA
16*0.5%=0.08mA,这个结果就是4.00mA实际上他输出3.92~4.08都是误差允许的
再假如实际压力是0.8MPa,理论输出该是12mA,检测到压力后输出11.92~12.08都是允许的。也就是测量到实际的压力的误差是0.792~0.808