绝缘电阻检测标准是多少?

如题所述

电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。

高压配电装置绝缘电阻测试

A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。

B、高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

低压:0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。

高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。

影响因素:

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

以上内容参考:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-03
绝缘测试中的总电流是多少?
电缆绝缘电阻测试是为了确定流经电缆的电流的电阻值。如果电阻高,则意味着泄漏的电流非常低,如果电阻的测量值低,则意味着泄漏量大。我们可以通过用给定电压对导体加压并将其除以逸出绝缘体的电流来进行绝缘测试。某些因素会影响通过绝缘的电流,它们是电容电流、吸收电流和漏电流。
电容电流
该电流是在导体上施加电压时发生的电流的初始浪涌。所以初始浪涌会很高,当导体充满电时浪涌会降低。
吸收电流
吸收电流类似于电容电流,它也是从高开始然后下降。因此,当电压升高时,绝缘体中的吸收水平将从高变为低,这种变化会影响绝缘体中势能的存储。绝缘测试的时间电阻法需要吸收电流。
漏电流
漏电流是存在于绝缘体上的微小稳定电流,也称为传导电流。如果漏电流增加,则可能是因为绝缘性能下降。
相似回答