请教几个有关地线的问题

具体情况:农村家庭用电,进户只有火线和零线,带金属外壳的电器使用时,不知是轻微漏电还是感应电,电笔一测都有点亮,平时人体接触虽没什么感觉,但为安全,自己做了一地线,具体做法:约1.7米镀锌管,一头肖尖,一头穿孔锁上螺丝,因地方狭小,地面没有开挖就直接打入(该地方长期潮湿),用一条2.5mm铜线一端锁在露在地面的螺丝,一端接各三孔插座,之后,再测电器的外壳,电笔灯就不亮了。
问题一:测得火线对零线220V,火线对地线也是220V,这应该是正常。但零线对地线却有2V至4V电压,正常吗?为什么?
问题二:地线埋入的地方很潮湿,用万用表测,镀锌管露出的一小部分与周围土壤电阻接近0,镀锌管旁(横向距离1米)有一铁质自来水管经过,该水管埋于地下约0.6米,在地线旁露出一接水口,测得地线和自来水管电阻也为0,这些可否说明地线的接地电阻很小?是否达到标准?
问题三:地线接地处(锁螺丝处)与旁边的自来水管有0.5至1V电压,正常吗?两处距离很近,土地又潮湿,电阻几乎为零,且都是埋于地下,为什么还有电压?
本人没学过电工,对电工知识很感兴趣,还请高手详细解答,谢谢!

问题一:测得火线对零线220V,火线对地线也是220V,这应该是正常。但零线对地线却有2V至4V电压,正常吗?为什么?

基本还算正常,农村线路一般都拉得远,线路上的电阻会增大,对地有压差也就不奇怪.<注意,你的接地体不是标准的,测量与实际是有区别的>

问题二:地线埋入的地方很潮湿,用万用表测,镀锌管露出的一小部分与周围土壤电阻接近0,镀锌管旁(横向距离1米)有一铁质自来水管经过,该水管埋于地下约0.6米,在地线旁露出一接水口,测得地线和自来水管电阻也为0,这些可否说明地线的接地电阻很小?是否达到标准?

基本可用,接地体入地浅了些,鉴于所在地很潮湿,且旁边埋入土里的水管也算半个接地体了,小家庭用还是可以的. 接地电阻的检测应该用接地专用摇表<也不是你那么测的>,你用万用表那么检测是非标的,若是用接地专用摇表来检测,那肯定没达标.

问题三:地线接地处(锁螺丝处)与旁边的自来水管有0.5至1V电压,正常吗?两处距离很近,土地又潮湿,电阻几乎为零,且都是埋于地下,为什么还有电压?

你的电阻几乎为零,是非正常的检测方法,镀锌管是一个接地体,自来水管也是一个接地体,两个接地体的接地电阻应该也不一样,就算一样的话,若中间有了距离,也是有区别的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-28
1.正常,因为供电存在三相不平衡的状态,所以会在零线上有轻微的电流,所以会和接地线产生电压。
2。你做的接地体不符合规定做法,你如果有地阻仪可以测一下,肯定电阻过大。
3.你的接地体不符合规定当然和傍边的金属体有电压。
第2个回答  2010-09-23
1;正常,如无电压试电笔就不会亮,也不会有"感应电"
2 接地电阻越小越好,一般不超过10(接地体不超过4)
3 正常,虽电阻近0实际应该还是存在电阻,或许接地体电阻大于水管电阻。
第3个回答  2010-09-24
问题1: 零线对地电压不为0是正常的,由于三相负载不平衡或者零线电阻过大导致的。
问题2: 接地是有标准和要求的,你可以DIY,这样实际上也起到一定的作用。但是要注意安全。如果火线搭壳的话,你接地的地方就带220V的电了,可能会有跨步电压的。
问题3: 正常。土地潮湿不代表电阻为0,电阻还是比较大的。你想想铜的电线都是有电阻的。
如果还不懂,可以hi我了。
第4个回答  2010-09-29
其中牵扯另一个问题 “等电位” 。 保护接地在某些情况下也并不安全 最安全是做等电位端子 比较复杂!你可以先了解下 等电位!
第5个回答  2010-09-25
在周围十米内测接地电阻,小于10欧就行,别的就不要理了。