66问答网
所有问题
一台4千瓦中速电动机(标牌上是三角接法),三角接法接好后(空载)电流20A左右,改成星型接法接好后(空
改成星型接法接好后(空载)电流2~3A,为什么?
举报该问题
推荐答案 2010-09-20
4KW额定电流应8A多,空载电流应小于4A,20A电流是不正常的。且不讨论是否正常,角接法改为星接法,原来每相线组是负载380V的,星接后可负载原电压的1.732倍即660V,但输入电压不变时绕组实际负载电压为220V,电流应为原来的1/3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uisn2Divv.html
相似回答
一台4千瓦中速电动机(标牌上是三角接法),三角接法接好后(空载)电流20A
...
答:
陈坚道不在,我来回答。这样接
电动机
不能正常运行,此时不能输出额定功率,理论上讲,此时的输出功率是角接380V时的1/3(实际上大于三分之一)也就是说出力严重不足,这是因为每一相所得到的电压只有正常值的根号三分之一.也就是220V,而电流只有正常值的三分之一.这就是你说的为什么
改后电流
...
一个
4
kw的
三角
形
接法改成星
型接发,功率是多少
答:
一个4kw的
三角形接法改成星
型接发,功率是原来的三分之一,即1.33KW.
电机三角
形
接法接成
星形
接法,电流
功率转速有何变化呢?三角形接法接成...
答:
你好:——★1、三角形接法的
电动机,
每个绕组承受的电压为 380 V 。连接成星形时,每个绕组承受的电压就变成 220 V 了。这就是【降压启动】的原理。——★2、电机绕组的电压,由 380 V 降低为 220 V ,【电压降低了根号 3 倍】。电压降低了根号 3 倍,那么流过绕组的电流也会降低,【电流...
电机
名牌上只标380V
三角
形
接法,
如果
改成
星形接法会有什么影响
答:
电机名牌上只标380V三角形
接法,
如果改成星形
接法,电机
运行电流会增大,电机有过流的危险。星形接法:把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。如图:三角形接法:将各相电源或负载依次首尾相连,...
如同
一台电机
由
三角
形转化
成星
型的
接法,电流
和功率的变化
答:
星形接法的线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流;三角转换成星形接法功率也就是原来的功率除以1.732,但这种情况不可能长期使用,长作降压启动用,因为转换成星形接法之后相线到中性点的电压是380V/1.732=220V;由欧姆定律获知电压下降
,电流
上升,很快就会烧了。如果想该就要220V电压 ...
一个原来
是三角
形接法的
电机改
为星型
接法后,
在同样的电源下运行,其额定...
答:
其实根据两种接法的示意图很容易看出:电压降到了额定电压的1/√3
大家正在搜
电动机标牌型号的解释
电动机启动速断动作
电动机电流速断保护
90kw电动机标牌
电动机标牌代表什么
单相电动机标牌
电动机标牌手册
看标牌电动机级别怎么区分
三相电机标牌的说明