第1个回答 2010-09-21
当然可以了,PLC最擅长干这种活儿。PLC通过模拟量输出端口输出4--20毫安的电流来控制调节阀门的开度,4--20毫安对应阀门的的开度0--100%,成线性关系。
参考资料:个人实践经验
第2个回答 2010-09-21
比例阀能用PLC只接控制吗?我用过两种比例阀一种是派克一种是国产的,不记什么牌子了。都有专用的控制模块和控制板驱动。阀体的驱动电流在0-800mA.
PIC模拟量输出模块D/A的输出量为标准信号输出(0~10V或0~20mA).但满足不了对电液比例阀线圈的驱动要求(电流为O~800mA).故需要对PLc控制信号进行放大,即需要增加比例放大板。(
第3个回答 2010-09-20
PLC如何控制比例阀的问题楼上已经回答了。至于你第2个问题的话,VB是很难套用进去的,而闭环控制是肯定的,如何做成闭环控制可以用压力传感器之类的测量工具进行反馈。
第4个回答 2010-09-20
需要有模拟量输出设备,有的型号带模拟量输出,比如cp1h
不带模拟量输出的型号可以选配输出模块,买一个模拟量输出模块就可以了。
如果用vb编程,需要查看通信协议,我以前用过。
vb有个控件