电灯泡常见故障

如题所述

白炽灯的常见故障维修方法主要有以下几种。
灯不亮
  1.故障原因分析
  电源进线无电压、灯丝断开、灯头内接线脱落、灯头内接触点与灯泡接触不良、电路中有断线处.、电路中有短路处、开关接触不良、电源熔丝断开。
  2.维修方法
  1)电源进线无电压。不是正常停电,应查找线路的原因,并加以处理。
  2)灯丝已断,应更换新的灯泡。
  3)灯头内接线脱落,重新接好。
  4)接触不良。如是插口灯头,应去掉灯泡,修理弹簧触点,恢复弹性;若是螺旋灯头,在去掉灯泡后,用试电笔笔头将灯头中间的铜皮舌头向外翘出一点,使其与灯泡接触良好。
  5)电路断线,用试电笔测试总开关相线和中性线是否断开,找出附近断线点,把断线接通。
  6)开关接触不良应打开开关修理,或更换新开关。
  7)熔丝断开,查找短路点,分析短路原因,排除短路点,应更换新熔丝(或熔断器),送电。

  灯光暗淡
  1.故障原因分析
  电源电压过低、灯泡使用时间长,灯丝逐渐蒸发变细而使灯光变暗、绝缘损坏而有漏电现象,使灯泡上所得到的电压过低。
  2,维修方法
  1)如果电源电压过低,应在电源电路上找原因,是否这段线路过长,负荷过重,电压降过大,根据具体情况进行处理。
  2)灯泡使用时间过长,灯丝老化,应更换新灯泡。
  3)如果因线路某处潮湿、漏电或有短路现象,要根据情况加以处理(如增加新的绝缘层,更换新的电气开关、灯头、熔断器等),如线路老化应更换新电线。
  4)如果是灯泡搭丝,最好更换新灯泡。
  灯发出强烈白光
  1.故障原因分析
  电源电压过高、灯泡烧断后又重新搭丝使用、灯泡的额定电压低于电源电压。
  2.维修方法
  用万用表测电源电压上下波动是否过大,如电源电压与白炽灯所要求的电压相差很大,查明原因。
  灯忽明忽暗
  1.故障原因分析
  电源电压忽高忽低、附近有大电动机启动,受振动忽接忽离、熔丝与金属连接处电阻值增大、灯头、,灯座、吊盒、开关以及导线接线点有接触不良。
  2.维修方法
  1)用万用表测电源电压是否波动很大,是否电路上有接触不良处,应在电路上查找原因并进行处理。
  2)如果是线路上其他大型负载的影响,待电动机启动后便会好转。
  3)灯丝快断时,应及时更换灯泡。
  4)换新熔丝,旋紧加固。
  5)查出接触不良处,重新接线,加固压紧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。
1.断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,
负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。
产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。
如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。
2
/4
2.短路
短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。
当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。
3
/4
3.漏电
漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。
产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。
(1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。
(2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。
(3)确定漏电范围:取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表明是总线漏电;电流表指示为零,则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。
(4)找出漏电点:按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该线路灯具的开关,当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小,若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉断后,电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。
4