一台三相四线的用电设备,电源相线从一个三相空开接引,零线单独接,为什么空开合不上?PS:把零线拆了就能合上。

今天刚遇到这样的线路,动力设备三相四线,220V用作交流接触器和电控板,空开为三相四线,而实际接线是外引了一根零线不经过空开而直接到动力设备上,一起动电机就跳空开. 原因主要是其动力设备上有一根火线供给交流接触器及电控板引起空开三根火线电流不平衡,故空开跳闸。主家用的是三线电缆,只有空开外加一根零线并引入动力设备。跳闸故障才得以解决。