400的变压器距40千瓦电机530米,用70铝线。星三角无法启动,求解谢了

如题所述

这是线路电压降太大造成的。
提两点建议,供参考:
1、对主回路,在电机附近安装20-30KVAR并联电容器,电机起动前先将电容器送电;
注意!电容器要接在星角起动器的电源侧,不能接输出端!
2、对控制回路,将星角起动器二次回路电源进行升压。可用自耦调压器,也可以用380/36V控制变压器,将一、二次线圈串联的方法(将原输出端仍接电源,公共端和低压绕组的另一端接输出,如发现输出端电压比电源还低,则将低压绕组两端互换)。
(此方法我们曾在电源电压只有320V,升压后交流接触器仍能正常工作。)