施耐德直流断路器C65H-DC 1P 直流空气开关为什么是上正下负呢?进线和出线怎么接?

是按一般上进下出吗,求解释

空开分电源上进线及下进线,上进线时1为- 3为+ 下进线时2为+ 4为- 这个是与内部脱扣曲线有关系的。

    直流断路器用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(MRTB),大地回线转换开关(GRTS)。 应用学科:电力;高压直流输电

    载调压指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。

    一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。

    直流断路器DZ47-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。 

    直流断路器DZ47-63Z/1P采用特殊的灭弧、可迅速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到很大的提高。直流断路器DZ47-63Z/1P特别针对电力工程直流系统中测保屏与分电屏之间出现的越级跳闸等事故,小型直流断路器DZ47-63Z/1P该系列有着优异的性能,能避免出现上述故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-05
空开分电源上进线及下进线,上进线时1为- 3为+ 下进线时2为+ 4为- 这个是与内部脱扣曲线有关系的。与标准产品的差别是在灭弧室区域中加装了附中的永久磁铁,迫使电弧迅速熄灭。由于这个原因,开关都标注极性,在接线时务必注意开关的极性。这些高的额定电压值是通过一种特殊的制造方法,即在小型断路器的灭弧室区域中加装了附加的永久磁铁而得到的。
在直流回路中,这种设备产生很强的电磁力迫使产生的电弧迅速进入灭弧室,从而使之尽可能快地熄灭。

  当小型断路器用于直流回路时,由于加装了永久磁铁,所以在接线时务必分清上下端子的极性。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-07-15
断路器出线侧接负载正极。追问

不是这个,我单指的是直流空开,上标着“+”下标“—”,那么进线和出线应该怎么接?

追答

上进下出