消防报警器一直响要怎么关?

如题所述

消防火警报警器的方法:

1.当火警响起时,你可以用火警钥匙重置它。如果你没有钥匙,你可以拨打消防电话求助。当火灾报警虚惊一场时,需要在报警总机找到,按下复位键和静音键。这将关闭假警报声音。
2.至于手动消防按钮,如果你想关闭它,在报警配电盘上按复位和消音是不起作用的。这时候就需要用复位键或者复位吸盘了。这些东西在保安室,找保安要就行了。
消防警报故障的原因:

如果黄色指示灯亮着,并且伴随着一分钟响一次的声音,每次响两三秒。这种情况下可以先断开电源,故障排除后,指示灯和铃声消失。如果消防应急灯的电池没有接好,或者连接线接触不良、短路,故障灯也会闪烁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-02

1、现场消防报警器一直响的话,需要处理火警,如果是误报,按控制器主机复位键即可。

2、如果是报警控制器主机一直响,需要看是什么提示信息,是故障还是火警。故障需要解决故障,如线路出现问题,现场设备损坏;是误报的话复位报警信号即可;真火警有火情的话走应急预案

扩展资料:

火灾探测器的种类很多,大致有如下几种:

(1)离子感烟探测器。

(2)光电感烟探测器。

(3)感温探测器(包括定温式和差温式)。

(4)气体式探测器。

(5)红外线式探测器。

(6)紫外线式探测器。

2)常用的火灾探测器基本原理

(1)感烟火灾探测器

火灾发展过程大致可以分为初期阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。感烟火灾探测器的功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。

①离子感烟探测器

离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空气的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。

②光电感烟探测器

光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。

a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种。

遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。当火灾发生有烟雾进入探测器,使光的传播特性改变,光强明显减弱,电路正常状态被破坏,则发出报警信号。

散射光电式感烟探测器的发光二极管和光电元件设置的位置不是对应的。光电元件设置在多孔的小暗室里。无烟雾时,光不能射到光电元件上,电路维持正常状态。而发生火灾时,有烟雾进入探测器,光通过烟雾粒子的反射或散射到达光电元件上,则光信号转换成电信号,经放大电路放大后,驱动自动报警装置发出报警信号。

参考资料:

百度百科词条-消防警报器

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-10-31
1、消防警报器响了可以用消防警报钥匙让它复位,如果没有钥匙的话,那么可以拨打消防电话求助报警器一直响怎么关掉。当火警报警器发生误报时,就需要到报警总机处找到,并按复位按钮和消音按钮。这样就能关闭误报的火警声音。
2、关于手动的消防按钮,想要关掉的话到报警总机处按复位和消音是不起作用的。这个时候就需要用到复位钥匙,或复位吸盘。这些东西都在保安室里,找保安要就可以。

铁路乘务专业

技能+就业

汽车维修专业

技能+就业

焊工培训+考证

短期技能精修

二手车评估师

培训+考证

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站招生简章获取学费专业开设在线课堂预约参观
第3个回答  2018-01-22
只要找到钥匙就可以把它复位。如没钥匙,还可给消防队打电话求助。

消防应急灯报警故障及排除方法:
黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,声光信号才会停止);

消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障,且各种状况下故障指示灯状态如下:
(1)消防应急灯电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(2)消防应急灯直流保险管开路时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(3)光源短路或光源开路时,消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
(4)月自检时应急时间小于30秒时,消防应急灯故障指示灯以4HZ的 频率闪烁;
(5)年自检时,消防应急灯的应急时间小于30分钟时,故障指示灯长亮;本回答被网友采纳
    官方电话官方服务
      官方网站
第4个回答  2017-12-10

1、检查是哪里的问题,使之恢复正常。

2、消防主机复位即可

简介:

消防警报器一般设置在走道处、楼梯口等经常有人出没的地方,当发生火灾时可以发出声音报警,并且发有闪灯闪烁以提醒在场人员注意。

特点:

    消防警报器用于火灾的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见低或事故现场有烟雾产生的场所。

    可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源即可工作,发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。

    通过控制模块可接入编码/模拟量火灾报警控制系统中。

    通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。

    作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。

    具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点。

本回答被网友采纳
相似回答