固态继电器输入端加上交流220v电压,如果没有控制电压,相当于继电器线圈没有加上吸合电压,继电器触点不会吸合,输出端就不会有输出电压。固态继电器导通,就是相当于普通继电器吸合,触点闭合;固态继电器的两输出端相当于电源的两端。
看来是涉及“交流控制交流”的固态继电器问题,输入交流220v控制电压,输出端应该是“导通”,但因为它是采用可控硅元件组成的开关,不是普通继电器的两个金属触点,金属触点在继电器闭合后两点之间电阻与电压无关(理论上等于零),而可控硅导通,两端还有一定的电压要求(也就是所谓相当“非线性电阻”),如同普通二极管,当两端所加电压低于导通电压时,它会呈现较大的阻值,甚至接近断路,只有所加电压高于导通电压时,才会显示“导通”即电阻很小。按照输出交流24-480v的固态继电器来说,输出两点之间如果加上交流24V到480v电压,导通状态下这两点之间就可以呈现为“一根导线”。
简单的说,得到几千欧姆的结果是因为测量时电表的电源电压不对,太低了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-23
固态继电器要通电量电压才可以的,固然继电器的电阻是逐步缩小的,所以要负载端加上电量