消防弱电回路是怎么算

20

消防弱电回路必须在某一层的建筑物内将总线连接到消防模块,并串联返回到消防模块,就可以算成一个回来。

首先要搞清楚,系统图。比如主机出来多少个信号总线回路,广播总线回路,电话总线回路,电源总线,烟感温感只需要信号线,输入模块(水流指示器、防火阀等等)只需要信号线,控制模块(配电箱强切或防火阀等)需要信号线和电源线。

手动报警按钮(一般需要信号线+电话支线),声光需要信号线+电源支线。看看有没有多线控制,这是直接从消防主机的多线盘引过来的,看看有没有现场的压力开光启泵,和其他系统(比如BA)的通讯。消火栓按钮的启泵线是从消防泵房来的,有的消火栓按钮需要信号线,有的不需要,具体看设计。

消防弱电回路用万用表测量弱电的阻值,可以将线路两头剥开,用万用表进行连接测量,将表打到电阻值,就可以读出写该线路的阻值了。