66问答网
所有问题
下列选项中,不属于湿式自动喷水灭火系统组件是( )。
A.水流指示器
B.压力开关
C.加速器
D.闭式喷头
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:C
湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统有压水。本题答案为C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UinvsvpxDvixpnn2nni.html
相似回答
下列组件,不属于湿式自动喷水灭火系统
的
是(
)
答:
【答案】:A、B、E
湿式自动喷水灭火系统
主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成
下列不属于自动喷水灭火系统
组成的
是(
)
。
答:
【答案】:B 常用的自动喷水灭火系统包括:①
湿式自动喷水灭火系统
。一般由湿式报警阀组、闭式喷头、供水管道、增压贮水设备、水泵接合器等组成。②干式自动喷水灭火系统。一般由干式报警阀组、闭式喷头、供水管道、增压贮水设备、水泵接合器等组成。③预作用式自动喷水灭火系统。一般由预作用阀、火灾探测...
2020一级消防工程师《技术实务》每日一练【7.5】
答:
D.干式系统采用直立型喷头 6. 某商业综合体设置了
湿式自动喷水灭火系统,下列不属于
自动喷水灭火系统的
组件
的
是(
)
。A.水流指示器、闭式喷头 B.湿式报警阀、末端试水装置 C.单向阀、集流管 D.喷淋泵、流量开关 7. 火灾探测报警系统能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,火灾探...
下列
关于
自动喷水灭火系统组件
说法
,不
正确有
(
)
。
答:
【答案】:B 教材P206
湿式
报警阀调试,带延迟器水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器水力警铃应在15s内发出报警铃声,AC
选项
正确;根据7.2.5-3,自动和手动方式启动雨淋阀,应在15s之内启动,公称直径,大于200mm雨淋阀调试时,应在60s之内启动,B选项错误;根据《
自动喷水灭火系统
第7部分...
下列属于湿式自动喷水灭火系统组件
的有
(
)
。
答:
【答案】:B、C、D
湿式自动喷水灭火系统
主要由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等
组件,
以及管道和供水设施等组成。
下列
关于
湿式自动喷水灭火系统
描述错误的
是()
。
答:
【答案】:B、C