制冷机房课程设计:夏季采用冷水机组制冷,冬季连室外热网,采用板式换热器,请问补水定压时冷水机组和板式换热器可以共用补水泵或者膨胀水箱吗?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2019-11-16
当然可以共用。
不管是冬季用板式换热器作为中间换热器来供热,还是夏天使用冷水机组来实现制冷降温,最终的终端空调系统都是同一个相对封闭的闭式水循环系统。
既然是同一个闭式水循环系统,就可以使用同一套定压补水装置,而不需要分开单独设计补水装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uiniv9Uxxn222vpv2D.html
相似回答
高效
制冷机房设计
要点1.0
答:
冷冻水管路建议采用二级泵系统
,冷水机组
与水泵连接方式灵活,如集管连接。旁通管设计要考虑机组流量变化范围,确保快速响应和最小流量需求。冷却水管路需考虑低温度冷却和水质处理,合理控制旁通阀和沿程阻力。冷却塔连接上,集管方式更利于流量调控和自动切换。水处理与设备选型 综合运用水处理器、加药装置...
中央空调
设计
时应该注意的问题。
答:
一般而言
,冷冻
水泵应设在
冷水机组
前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回
板式换热器
。 2、冷却塔上的阀门
设计:
2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)...
商业建筑空调节能技术措施探讨?
答:
春秋季或
冬季,
有些房间仍需供冷,此时当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时,可
采用室外
新风为室内降温,可减少冷机的开启量,节省能耗。减少新风负荷应从以下两方面着手:不要随意提高最小新风量标准杜绝非正常渠道引入新风3提高冷源效率评价冷源制冷效率的性能指标是制冷系数(COP,Coefficient Of Performance),是指...
清华同方中央空调
答:
采用高效的
换热器
保证机组能力的充分发挥,水路系统采用清华同方独有的“大温差、小流量”设计原理,并运用高效的水源回灌技术,最大限度的节约水资源。 ·初投资低 与一般的中央空调系统相比,该系统无需考虑
制冷机房
、锅炉房、空调机房,也无需设置庞大的通风管道
,机组
安装灵活,在低成本的预算下,大大简化了安装工作,缩短...
商用空调怎么选
答:
夏季制冷
由
制冷机组
、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、
板式换热器
、循环水泵组成的锅炉系统实现。系统特点和应用条件:1、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑。整体效率一般
,制冷
时设备性能系数约4.0-5.0,制热时设备性能系数约0.9;2、需要有专门的机房安装设备
,机房
约占建筑...
冷水机组
与
冷冻
水泵的安装位置
答:
冷水机组又称为
:冷冻机
、
制冷机组
、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。其工作原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。冷冻水泵安装在冷水机组前还是后 一般在冷水机组的后面,既冷冻水泵的出水是向冷水机组里流的
,冷水机组
的...