预应力连续梁桥施工时如何控制挠度?

如题所述

第1个回答  2022-09-28
影响连续梁桥悬臂浇筑施工挠度控制的因素很多,以下就8个主要的因素做一些分析。
1.挂篮变形 挂篮体系的变形对于连续梁桥悬臂浇筑施工结构挠度的控制起着重要的作用。挂篮体系的变形一般可以参考其预压试验的资料,而具体的预测应根据已建梁体施工时挂篮变形加以分析,从而可以推测待建梁体挂篮的预抛高。挂篮变形预测的误差将直接导致节段标高的绝对误差和相对误差。
2.混凝土弹性模量 JTJ023-85规范规定短期荷载作用下受弯构件的刚度对于全预应力混凝土构件采用0. 85EhI,其中:Eh为混凝土的割线弹性模量,I为构件换算截面惯性矩。此规定的实质即对于全预应力混凝土构件在短期荷载作用下受弯构件混凝土的弹性模量采用0 .85Eh。由于混凝土弹性模量的取值大小对于结构的计算分析有非常重要的作用,而施工现场混凝土弹性模量试验要做到试块的受力与真实构件的受力相一致,这实质上有很大的困难,从而一般导致试验得到的混凝土弹性模量数值偏大。因而建议一般按规范取值。
3.构件尺寸 构件实际尺寸与其设计理论值可能因模板放样误差、混凝土浇筑引起的模板走样而产生一定的偏差,而这种偏差将导致结构截面的几何特征、恒载与理论计算值存在偏差。因而,一般要求在节段施工完成后进行截面尺寸校核以便修正结构截面几何特征。
4.结构超重 结构节段实际的混凝土用量可能因混凝土浇筑引起的模板走样而与理论设计用量产生一定的偏差,而这种偏差将导致结构节段混凝土超重、恒载与理论计算值存在偏差,这种偏差可以根据结构节段施工的实测反馈数据加以估计。同时也可根据截面的含筋量、混凝土用量来估计结构的超重。
5.预应力管道定位 由于悬臂浇筑的施工方法决定设计所用的预应力束的重心与悬臂梁截面的重心比较接近,从而使得预应力管道定位正确与否对预应力张拉引起悬臂梁挠度的变化非常敏感,预应力管道定位误差1cm将可能导致预应力张拉引起的梁体变位误差数倍于管道定位误差。所以,预应力管道的定位应该力求准确。
6.预应力张拉影响 对于连续梁桥纵向预应力的张拉一般均采用两端同时张拉程序。由于实际的操作过程要做到两端同步张拉是极其困难的,所以,实测的预应力钢束引伸量或悬臂端预应力引起的结构变位通常与设计理论值有较大的出入。因而,要确保预应力张拉的同步到位,应该改进预应力的张拉工艺。7.预应力管道摩阻系数预应力管道的摩阻系数直接影响预应力损失,但据计算分析表明,管道摩阻系数的大小对预应力张拉引起梁体的标高变化影响很小,摩阻系数增大一倍,其引起的悬臂最大的节段在预应力张拉后标高降低不足1cm。
8.混凝土收缩徐变 混凝土收缩徐变的影响因素较多,故在建立结构模型时应把一些确定性的因素估计正确,如加载时间、临时荷载、永久荷载等。然后可以根据节段混凝土浇筑后养护期控制点标高变化获得其实际的影响。
相似回答