北京市公共建筑水力平衡节能施工质量验收项目建筑工程介绍?

如题所述

建筑节能验收是节能建筑工程在竣工验收前的最后一步,只有验收通过的工程才能称为节能建筑工程。公共建筑节能施工质量验收也是如此。其中,北京市公共建筑水力平衡节能施工质量验收的项目有哪些呢?下面是建筑网带来的关于北京市公共建筑水力平衡节能施工质量验收项目的内容介绍以供参考。
主控项目
平衡阀或调节阀应具备产品合格证、使用说明书和技术监督部门出具的性能检测报告;其调节特性曲线应满足产品标准的要求;
检验方法:检查产品合格证和计量检定报告,对照图纸和说明书现场查看。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
平衡阀或调节阀的型号、规格、公称压力、水流方向等技术参数以及安装位置,应符合设计和设备使用说明书的要求; 检验方法:检查产品合格证和检测报告,对照图纸和说明书现场查看。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
平衡阀或调节阀的安装位置,应保证阀门前后有足够的直管段,没有特别说明的情况下,直管段最小长度应为阀门上游5倍管径、下游2倍管径; 检验方法:检查产品合格证和检测报告,对照图纸和说明书现场查看。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
平衡阀或调节阀的测量孔和手轮不得被破坏或遮挡,应能够正常测量流量或压差,应能够正常调节流量;
检验方法:检查产品合格证和检测报告,对照图纸和说明书现场查看。
检查数量:全数检查。
采暖和空调水系统节能工程验收之前,应完成系统平衡调试工作,应提供完整的调试报告;调试报告的内容应包括调试后的系统总流量和水泵扬程,每一平衡支路的设计流量、实际流量和水力平衡度,应由调试人员签字,设计流量应由设计人签字确认;
检验方法:检查调试报告。
检查数量:全数检查。
实测系统总流量应为设计值的100%~110%,水力平衡度应在0.9~1.2范围之内。
检验方法:采用便携式超声波流量计现场检测系统总流量和抽查对象的实际流量。
注:便携式超声波流量计应事先经过计量校验,并在计量有效期之内,测量误差不大于5%;
检查数量:抽取系统冷热源近端、远端和中间位置支路至少各两路为抽查检验对象;当有一个支路的水力平衡度不满足要求,则判定为不合格。
一般项目
各部位安装尺寸偏差符合有关安装及验收规范要求。

更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。