我是四位开关面板,其中一个是水泵开关,单水泵开关定时就可以,我不知道哪条是水泵开关,哪些是火线。想加一个定时器如图,我对电工基本都不太懂,求电工大神指导下,详细说明一下
你的开关是电工接的吗?接线完全错误,但开关好像也能用,但只能作单控用,不能当双控用。
你这是两个二开双控开关模块,LA、LB是公共端接火线,LA1、LA2是开关A的两个触点,开关灯只LA1触点即可,LA2不用。LB1、LB2则是开关B的两个触点,开关灯只LB1触点即可,LB2不用。
应该是LA与LB接一起并接火线,LA1接开关A的控制线接控制设备,LB1接开关B的控制线接控制设备。
你要加定时器(就是定时开关),你得找到控制水泵的开关,即一个开关一个开关开关过去,水泵启动的就是控制水泵的开关。将这个开关的两根线拆下接到定时器的两根线上即可。用了定时器就不用开关了,定时器就是定时开关,当然与开关串在一起也可以,开关关了,定时器不起作用,开关开了,定时器才起作用。
追问师傅,请问如果做独立水泵开关的,假设LA是水泵开关线,我怎么引出接水泵两个线呢?
师傅,请问如果做独立水泵开关的,假设LA是水泵开关线,我怎么引出接水泵两个线呢?
追答按这个接线,保留开关A,即开关A“开”了,定时器起作用。
则,先切断电源,将LA1的线(原水泵线)拆下接到定时器;再用一根电线,一头接LA1,另一头接定时器的另一根线。
简单地说:先断电源,接水泵的接线柱上作标记,拆下水泵线接到定时器的一根线上;再准备一根线,一头接到刚拆下(作有标记)的接线柱,另一头接定时器另一根线。上电测试。