三相三线
漏电保护器,三相电流不平衡,肯定要误动作(
跳闸)。
原因:三相负荷不平衡是绝对的,平衡是相对的。
分析:
漏电开关的动作灵敏度一般为30、50、75、100mA。作人身保护时一般为30mA。由于越来越多的电路都需要辅助电源,故现在在电气设计时,对于
三相供电的开关,选用漏电保护时可以选用三极开关,但是漏电单元一定是四极的,否则铁定会误动作(跳闸)。
原理:如辅助用电为20w(通常为220v),那么其工作电流为:20/(220*0.9)=0.10A。亦即100mA的电流必定是接于A、B、C三相中的任何一相及中线。故这时中线有100mA的“漏电“电流,而三相三线漏电开关中性线是不通过漏电线圈的,故在三相漏电单元就有100mA的不平衡电流,即“漏电“电流。故漏电开关就铁定跳闸了。