擅自割除钢筋笼钢筋对质量有什么影响?
房建桩基施工中,由于浮笼,在破桩头的时候施工单位为了方便施工擅自割除钢筋笼端头1M至1.2M钢筋,请问是否符合规范?钢筋的割除对质量有什么影响?
举报该问题
推荐答案 2010-10-06
肯定不符合规范,如果全部是钢筋水泥建造,可能问题不大,最后出现的只是墙面有缝隙,如是只是简单的框架结构,可能会导致墙体开裂,后果就不堪设想!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uiix9pnUn.html
其他回答
第1个回答 2010-10-06
1、这是违反设计,属重大事件(定性)
2、灌注桩中的钢筋笼,主要是为了提高软弱土层中的桩体水平方向(受剪力),一般配筋桩身长度大于软弱土层深(也就是要穿过软弱土层)
如果数量很多的话,问题很大,这类事件必须报交设计处理,如果设计认为无法处理(公开拿出来讲,设计一般也不敢放),那桩基础就要重打或补桩。
如果数量少的话(局部 1、2根),公开讲是施工单位严重问题(可以罚款),私下说没啥问题,对工程质量基本没有影响(
本回答被网友采纳
相似回答
窗户上方的
钢筋笼
被割断
有什么
后果?
答:
这个当然危险啦。一般一层窗户改门那到也没
有什么
大碍。但是要像楼主所说情况应该是把窗户上面的过量给拆除了。这样就破坏结构了。很危险的做法。会导致楼房结构不可靠,变形、沉降、甚至坍塌。你目前看着没事,侥幸。遇到地震第一个塌。建议去和住户家理论,或收集一定的证据去物业、开发商处投诉。他们...
...现只做了12跟25mm,明显是偷工减料,对工程会
有什么影响?
答:
肯定是有影响
,设计钢筋根数是根据受力等不利情况确定的。
如果是端承桩可能导致上部结构受力后下沉,围护排桩可能导致受力后位移,剪切断桩等
,当然这里面的受力很复杂,本人不是专业设计人员,只是根据施工经验判断可能的影响。“百年大计,质量第一”这个是建筑行业的生存法则,一般搞建筑的不会在基础...
楼房基础装实际要16米
钢筋笼
,包工头就下8米钢筋笼,偷钢筋几千吨...
答:
这是违法行为,违反《建设工程
质量
管理条例》第二十八条“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得
擅自
修改工程设计,不得偷工减料。”违者 按罚则第六十四条,罚款合同总价2%~4%并责令返工达到图纸合格要求,赔偿一切损失。情节严重的,责令停业接受整顿、降低资质等级或吊销资质证书。
地下连续墙吊放
钢筋笼
时将部分有可能
影响
下放混凝土导管的横向桁架筋割...
答:
并且可以承担与传递AC上以及节点处的荷载 (2)其次这是构造上的要求,因为如果杆件(角钢或者工字钢等)的长细比过大,很容易产生局部失稳(包括平面内失稳与平面外失稳),在节点D,E处焊接一角钢,减少了杆件的计算长度,减少了杆件的长细比,从而增加了杆件的局部稳定性。
单桩承台
钢筋笼钢筋
大小搞错了
有什么影响
答:
其
影响
有如下:1、承载能力下降:
钢筋笼
是承台的主要承载结构,如果钢筋大小搞错,导致承载能力不足。钢筋数量不足或直径过小会导致承台无法承受设计荷载,引起结构破坏或崩塌的风险。2、结构稳定性降低:钢筋笼的大小与承台的整体稳定性密切相关。如果钢筋大小搞错,导致承台的刚度不够,无法承受外部荷载和...
...单位有偷工减料的可能少放一节
钢筋笼有什么影响
答:
主筋和混凝土一起受压。箍筋受剪力并且起到整合
钢筋
骨架作用。主筋不能少。如果想偷工减料的话,可以将箍筋的间距适当放大一点。这样在质检的时候查不出来。
大家正在搜
钢筋笼与钢筋笼怎么对接
钢筋笼连接质量什么意思
钢筋笼制作质量要求
钢筋笼质量验收规范
钢筋笼质量控制要点
桩基钢筋笼的质量通病
钢筋笼焊接质量
钢筋笼焊接质量要求
钢筋笼重量自动计算
相关问题
钢筋笼长度不够,影响桩基的质量问题,最严重的后果是什么···
窗户上方的钢筋笼被割断有什么后果?
焊渣对钢筋笼的影响?
钻孔灌注桩50多米钢筋笼施工方私下里少下几米对质量有多大的影...
问:钢筋笼未穿透淤泥质粘土层对桩质量有何影响。
钢筋笼直接割开作低笼可以吗?
钢筋笼制作方法及质量要求有哪些
孔桩钢筋笼直径制作小了10公分对质量有影响吗?∫一