推荐答案 2017-09-23
办公楼轻危险级每100平方米1具
灭火器
,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uiix2xxpiisU9snx2ni.html
相似回答
办公室
要
配备多少个灭火器
?
答:
一般情况下,
办公室和商业场所每500平方米配置一个满负荷运行的手提式干粉灭火器
。例如,一个1000平方米的办公室空间应配置两个灭火器。但要注意,对于不同的建筑物用途和火灾风险等级,配置要求可能会有所不同。
办公楼多少平米
配一
个灭火器
答:
1. 办公楼的轻危险级区域,
每100平方米应配置不少于1具灭火器。2. 对于中危险级区域,每75平方米应配置不少于1具灭火器
。3. 必须确保每个计算单元内配置的灭火器总数不少于2具。4. 例如,一个100平方米的办公室,应配备至少2具4公斤手提式干粉灭火器。
消防法
规定灭火器配置
要求
答:
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器
。办公楼轻危回险级每100平方答米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-...
办公楼灭火器
的
配备
是怎样的?
答:
根据《消防法》和《国家标准GB 50140-2005消防设施设计规范》,
办公楼的灭火器配备标准为每100平方米使用面积配备1个灭火器
。这个标准通常是在楼宇规划和设计时就需要考虑的,以确保在火灾发生时,灭火器能够及时被使用。除了上述标准外,还需要考虑灭火器在办公楼内的摆放位置。理想情况下,在每个房间、...
灭火器
的
配置
标准
多少平方
一个?
答:
对于旅馆、办公楼、教学楼、医院等场所,每50-
100平方米
配置1个灭火器;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼等场所,每50-80平方米配置1个。3、电气设备间每50平方米至少配置2个灭火器。4、液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个灭火器;易燃、可燃液体装卸栈台,每10-15米设1个灭火器。
灭火器
规范
多少
米放一个
答:
1、甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室等,可按每50平方米配置1个计算;2、甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;3、丙类火灾危险性的库房,
每100平方米配置1个
;4、甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150...
大家正在搜
灭火器压力规定在哪个规范里
灭火器超压符合安全规定吗
办公楼灭火器数量
灭火器超压多少算正常
灭火器的使用五个步骤
检查灭火器的七个步骤
灭火器
灭火器为什么会超压
灭火器什么是超压
相关问题
消防法规定办公楼100平方米需要配置多少个4公斤手提式干粉灭...
办公楼1200平米,需要配置多少个干粉灭火器?
灭火器的配置标准多少平方一个
我们办公楼大概有200多不到300平米,请问需要配置多少个灭...
400平方的办公室需要多少个灭火器
400平方的办公室需要多少个灭火器?
施工安全规范中,灭火器多少平方设置一个?
杨律师,您好。我想了解的是现在消防法里面是否有规定,在写字楼...